Thread Content
Tengo aquí un transmisor de temperatura y humedad. La señal de salida del transmisor es correcta, pero al conectarlo al gabinete DCS, la señal desaparece. ¿Cuál podría ser la causa?
¿Coinciden los tipos de señal? Activo/pasivo, voltaje/corriente... etc
El transmisor de temperatura y humedad es de cuatro cables: + de alimentación, - de alimentación, salida de temperatura y salida de humedad. Los dos cables de salida de temperatura y humedad comparten el mismo polo negativo que el polo negativo de la alimentación.
Este mensaje fue editado por última vez por tiger2010 el 13-10-2020 a las 13:01. Lo que usted describe se denomina sistema de tres cables. En algunos medidores de este tipo existen conectores de conexión que permiten configurarlos en modo activo o pasivo; en otros, no hay tales conectores. Depende de las especificaciones del transmisor de temperatura y humedad en cuestión
Se resolvió el problema: el transmisor es activo, y los terminales del gabinete DCS también son activos; había un conflicto. Luego, se cambiaron los terminales del gabinete DCS a tipo pasivo. También se modificó el software. Finalmente, se ajustaron los conectores en cortocircuito de la placa PCB que se encontraba dentro del gabinete. Ahora, la información se muestra correctamente en la pantalla del DCS.
Muévete más, piensa más y pide ayuda con frecuencia; así avanzarás rápidamente