Thread Content
Serie de artículos sobre la prevención de problemas comunes en la instalación de instrumentos (VII). Se invita a los usuarios a participar activamente en las discusiones sobre estos temas. Las sugerencias constructivas serán recompensadas generosamente; además, si se incluyen imágenes relacionadas, habrá una recompensa adicional. De esta manera, se podrán reunir los problemas y sus soluciones, evitando que se presenten problemas similares en futuras instalaciones y creando así un entorno favorable para las tareas de mantenimiento. ¡Gracias! Problemas comunes en la instalación de tuberías para cables: 7. La distancia entre los soportes de las tuberías para cables y de las tuberías de presión es excesiva; en algunos lugares faltan soportes para sostenerlas. La tapa de la caja para pasar los cables está suelta, la tapa no vuelve a su posición después de pasar los cables o se han perdido los tornillos. El análisis y la prevención se realizan estrictamente siguiendo las instrucciones técnicas durante la construcción, con el objetivo de mejorar las habilidades de los técnicos, fortalecer la formación educativa del personal y fomentar buenas prácticas en la construcción.
1. Hay demasiados codos en los tubos para pasar los cables; más de 2 codos dificultan el paso de los mismos. 2. La fijación del tubo para pasar los cables se realiza mediante soldadura en puntos directos, y no con abrazaderas en forma de U; esto daña la capa protectora galvanizada del tubo. 3. Los tubos para pasar los cables no salen por el lateral del rack, sino por la parte inferior. 4. Los tubos para pasar los cables no están instalados correctamente, lo que impide que las mangueras a prueba de explosiones se conecten a los conectores de los instrumentos
También existe una ciencia en el roscado de los tubos para pasar los cables; se necesitan al menos cinco roscas. La máquina de roscado debe estar lubricada con aceite. Es necesario elegir los manguitos adecuados. En los tamaños DN15 y DN20 en adelante, es imprescindible eliminar las rebabas que quedan en la parte interior del manguito, para evitar daños en los cables durante su instalación. A veces, para ahorrar tiempo, se utiliza un soporte para pasar dos cables a la vez, lo cual dificulta mucho el mantenimiento posterior. Además, durante la instalación, las abrazaderas en forma de U se ajustan a mano, y es común que no queden fijas en las zonas más altas. Muchas personas, mientras trabajan, tienen la costumbre de trabajar de pie sobre los soportes para cables. También hay muchas, muchas tareas y precauciones que no se cumplen; discúyámoslo todos juntos.
¿Existe alguna norma para el punto número 3? No hablen sin fundamento. Si se hacen agujeros en la parte inferior del canal de distribución, el agua llegará hasta la caja de conexiones
Hermano mayor, por favor, vuelva a leer la pregunta y también mi respuesta; es posible que haya entendido mal