HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

En la imagen, en una de las bridas, se han dibujado dos transmisores de temperatura. ¿Por qué?

2020-10-17View Original

Thread Content

¿Por qué hay dos TT aquí? Parece que su función es la misma, ¿no? Ambos indican una temperatura elevada
Reply #22020-10-17
La profundidad de inserción de la zona sensora varía para detectar la temperatura en diferentes áreas.
Reply #32020-10-17
Las respuestas de Haiyou en el 2º y 3er piso tienen sentido; para detalles, hay que preguntar por los requisitos de diseño de su área.
Reply #42020-10-17
Primero, es necesario determinar si el elemento de medición es de tipo simple o doble, y si tiene un solo núcleo o dos. Los dos transmisores, sin duda, están configurados de forma redundante. La temperatura es un parámetro de control clave para esa olla de reacción
Reply #52020-10-17
Probablemente se trate de las temperaturas del material y de la fase gaseosa; seguramente existen requisitos específicos al respecto. Pregúntale al equipo de procesos
Reply #62020-10-17
Puestos de alto riesgo e importantes requieren doble temperatura.
Reply #72020-10-17
Temperatura en dos puntos: así se diseña un punto de medición importante
Reply #82020-10-18
Es posible que la posición de detección en la parte inferior sea diferente
Reply #92020-10-18
Este mensaje fue editado por última vez por thlby el 18-10-2020 a las 09:17. Lo que se quiere decir es que en este lugar es necesario establecer una alarma de temperatura (para casos de temperaturas extremas). Se trata de un parámetro importante, cuyo objetivo es evitar errores en la medición de la temperatura
Reply #102020-10-18
En el caso de una configuración redundante, los números de identificación de los transmisores suelen ser 101AA/101AB (o 101A-1/101A-2). En este ejemplo, esos números son 101A01 y 101A04; Si un transmisor envía señales al DCS y otro las envía al SIS, entonces los símbolos gráficos correspondientes serán diferentes, y también deberán ser distintas las requisitos funcionales. Es posible que uno sea TIA-101A01 y el otro TIS-101A04; es decir, TT-101A01 se utiliza para enviar señales al DCS con el fin de detectar alarmas de nivel alto, mientras que TT-101A04 se utiliza en el SIS para activar sistemas de bloqueo en caso de nivel muy alto. Por lo tanto, es más probable que se mida la temperatura en diferentes profundidades del tanque de reacción, a fin de activar las alarmas de seguridad.
Reply #112020-10-18
Aquí tengo tres reactores similares en la misma ubicación; cuando dos de las temperaturas superan los límites establecidos, el sistema de reacción entra en modo de parada automática. Se estima que se utilizan varios puntos de medición de temperatura para poder activar este sistema de seguridad, y también para evitar que un error en una sola temperatura provoque una parada incorrecta del equipo.
Reply #122020-10-18
Mismo punto de inserción, pero con profundidades diferentes y puntos de medición distintos
Reply #132020-10-18
Dos puntos de medición; la señal de transmisión a distancia no cambia. Sin duda, se necesitan dos puntos, con varios hilos
Reply #142020-10-18
Dos puntos de medición; la señal de transmisión a distancia no cambia. Sin duda, se necesitan dos puntos, con varios hilos
Reply #152020-10-18
Si los números de las estaciones de trabajo son diferentes, eso significa que se han insertado dos sensores de temperatura en el mismo pozo térmico; probablemente, se utilizan para medir la temperatura a diferentes profundidades. En los sistemas de redundancia, generalmente no se utilizan números de estación diferentes; en su lugar, se emplea el mismo número de estación y se añaden sufijos para hacer la distinción, como TT-1234A/B
Reply #162020-10-19
Parámetros importantes desde el punto de vista tecnológico, como aquellos que requieren una supervisión especial en los procesos; muchos DCS y SIS están configurados de esta manera
Reply #172020-10-19
Después de leer la respuesta del experto, todo se aclaró de repente. Lo más probable es que sea debido a diferentes profundidades de inserción

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.