Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático con instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 2020-10-17. Tema de discusión: 268. ¿Cuáles son las fallas más comunes que pueden ocurrir en las resistencias térmicas durante su uso?
Reply #22020-10-17
1. Muestra valores altos y bajos (oxidación o corrosión en los conectores, posible rotura en las tuberías de entrada o en los cables); 2. Muestra el valor más alto o más bajo (ya está dañado por agua, tiene una interrupción en la conexión, o hay un cortocircuito en el cable)
Reply #32020-10-17
También es posible que la precisión al salir de fábrica no sea buena, por lo que las desviaciones son grandes, especialmente si no cumplen con las normas nacionales al fabricarse
Reply #42020-10-17
1. Cortocircuito o conexión a tierra entre los filamentos de la resistencia térmica. 2. Los filamentos de la resistencia térmica están rotos. 3. Hay agua acumulada dentro del revestimiento de protección. 4. Los cables que conectan el elemento resistivo con la caja de conexiones están dañados
Reply #52020-10-17
(1) Cortocircuito o conexión a tierra entre los filamentos de la resistencia térmica. (2) Los filamentos de la resistencia térmica están rotos. (3) Hay agua acumulada dentro del revestimiento protector. (4) Los cables que conectan el elemento resistivo con la caja de conexiones están dañados
Reply #62020-10-17
Cortocircuito o conexión a tierra entre los filamentos de la resistencia térmica; El hilo de la resistencia térmica se ha roto ; Hay agua acumulada dentro del manguito de protección ; Fallos comunes como cortocircuitos en los cables que conectan los componentes de resistencia con la caja de conexiones.
Reply #72020-10-17
1. Cortocircuito o conexión a tierra entre los filamentos de la resistencia térmica. 2. Los filamentos de la resistencia térmica están rotos. 3. Hay agua acumulada dentro del revestimiento de protección. 4. Los cables que conectan el elemento resistivo con la caja de conexiones están dañados
Reply #82020-10-17
(1) Cortocircuito o conexión a tierra entre los filamentos de la resistencia térmica. (2) Los filamentos de la resistencia térmica están rotos. (3) Hay agua acumulada dentro del revestimiento de protección. (4) Los cables que conectan el elemento resistivo con la caja de conexiones están dañados o oxidados. (5) Aumento en los errores de medición
Reply #92020-10-17
1. Cortocircuito o conexión a tierra entre los filamentos de la resistencia térmica. 2. Los filamentos de la resistencia térmica están rotos. 3. Hay agua acumulada dentro del revestimiento protector. 4. Los cables que conectan el elemento resistivo con la caja de conexiones están dañados.
Reply #102020-10-17
Este mensaje fue modificado por última vez por h20090630 el 2020-10-17 a las 22:11. 1. Oxidación de la resistencia térmica, lo que provoca desviaciones en su valor de resistencia. 2. Rotura del filamento de la resistencia térmica. 3. Presencia de líquido acumulado dentro del revestimiento de protección. 4. Hay una interrupción en el cable que conecta el elemento resistivo con la caja de conexiones.
5. Existe un cortocircuito entre los filamentos de la resistencia térmica, o bien, estos están conectados a tierra.
Reply #112020-10-18
1. La resistencia térmica está abierta; el cable no está conectado o está roto; 2. Mal contacto de la resistencia térmica, tornillos en los terminales de conexión no apretados, etc ; 3. Error en el cableado de la resistencia térmica. La resistencia térmica cuenta con tres terminales de conexión: A/B/C. Uno de estos terminales sirve para la línea de compensación; es necesario distinguirlo claramente antes de conectar los cables ; 4. La resistencia térmica está dañada; por lo general, esto se manifiesta como un cortocircuito en la resistencia térmica, o bien como una disminución en su comportamiento lineal. Además, los valores de la resistencia no coinciden con los indicados en la tabla de correspondencia entre temperatura y resistencia.
Reply #122020-10-18
1. Muestra valores altos y bajos (oxidación o corrosión en los conectores, posible rotura en las tuberías de entrada o en los cables); 2. Muestra el valor más alto o más bajo (ya está dañado por agua, tiene una interrupción en la conexión, o hay un cortocircuito en el cable)
Reply #132020-10-18
1. Cortocircuito o conexión a tierra entre los filamentos de la resistencia térmica. 2. Los filamentos de la resistencia térmica están rotos. 3. Hay agua acumulada dentro del revestimiento de protección. 4. Los cables que conectan el elemento resistivo con la caja de conexiones están dañados

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.