Área de Ingeniería de Procesos - Versión de Control Automático de Instrumentos - Pregunta diaria - Pregunta del 2020-10-19

2020-10-19View Original

Thread Content

Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático con instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 2020-10-19. Tema de discusión: 270. Cuando un medidor de caudal electromagnético funciona, se observa que la señal disminuye gradualmente o cae de repente. ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Cómo manejarlo?
Reply #22020-10-19
La primera razón es que, independientemente del tipo de medidor de flujo, cualquier obstrucción en las tuberías puede causar una disminución en el flujo o incluso su ausencia. En el caso de los medidores de caudal electromagnéticos, también puede ser causado por una alimentación insuficiente o nula de las bobinas de inducción magnética.
Reply #32020-10-19
1. De verdad, ya no hay tráfico; 2. Hay un problema con la excitación ; 3. La tubería está obstruida
Reply #42020-10-19
1. Por razones relacionadas con el proceso: no llega el medio adecuado, o el que llega no es el medio original. 2. Los electrodos están sucios y necesitan ser limpiados. 3. Los electrodos han sufrido corrosión. 4. Hay un problema en la placa de circuito
Reply #52020-10-19
1. Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interior del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo.
2. Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse.
3. El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #62020-10-19
(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interna del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse. (3) El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #72020-10-19
1. Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interior del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo.
2. Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, es preciso limpiarlos o reemplazarlos.
3. El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en tal caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #82020-10-19
1. Los electrodos están contaminados o dañados. Verificar los electrodos.
2. Hay interferencias electromagnéticas en las cercanías. Eliminar la fuente de interferencia.
3. El cable de tierra se ha soltado. Realizar nuevamente la conexión a tierra.
4. La válvula de regulación detrás del medidor de flujo está defectuosa. Verificar y reparar el problema de la válvula de regulación.
5. Las condiciones de operación son anormales
Reply #92020-10-19
(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interna del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse. (3) El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #102020-10-19
1. Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interior del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo.
2. Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse.
3. El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #112020-10-19
1. Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interior del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo.
2. Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse.
3. El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #122020-10-19
(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interna del tubo de medición; en ese caso, es necesario reemplazarlo. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben limpiarse o reemplazarse. (3) El revestimiento del tubo de medición también puede estar dañado; en ese caso, también es necesario reemplazarlo.
Reply #132020-10-19
(1) Es posible que haya suciedad acumulada en la pared interior del tubo de medición; en ese caso, debe ser reemplazado. (2) Los conectores de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, deben ser limpiados o reemplazados. (3) El revestimiento del tubo de medición puede estar dañado; en ese caso, también debe ser reemplazado
Reply #142020-10-19
Este mensaje fue editado por última vez por h20090630 el 2020-10-19 a las 23:02. La obstrucción de las tuberías puede causar que el flujo disminuya o incluso que no haya flujo alguno. 2. Los electrodos están sucios y necesitan ser limpiados. 3. Los electrodos están corroídos. 4. La placa de circuito tiene algún defecto o hay un mal contacto.
Reply #152020-10-19
1. ¿Están contaminados o dañados los electrodos? ¿Verificar los electrodos?
2. ¿Hay interferencias electromagnéticas en las cercanías? ¿Eliminar la fuente de interferencia?
3. ¿El cable de tierra se ha soltado? ¿Realizar nuevamente la conexión a tierra?
4. ¿Hay un fallo en la válvula de regulación detrás del medidor de caudal? ¿Verificar y solucionar el fallo de la válvula de regulación?
5. ¿Las condiciones de operación son anormales?
Reply #162020-10-20
1. Por razones relacionadas con el proceso de producción: no llega el medio adecuado, o el que llega no es el medio correcto.
2. Los electrodos están sucios y necesitan ser limpiados.
3. Los electrodos están corroídos.
4. Hay algún problema en la placa de circuito impreso
Reply #172020-10-20
1. Las condiciones de operación son realmente bajas. 2. El circuito no funciona correctamente; hay partes sueltas. 3. La tensión en los canales DCS es inestable. Medir la tensión y la corriente al desconectar los cables es el método más directo; además, se puede observar la señal en la pantalla del DCS.
Reply #182020-10-20
1. Por razones relacionadas con el proceso: no llega el medio adecuado, o el que llega no es el medio original. 2. Los electrodos están sucios y necesitan ser limpiados. 3. Los electrodos han sufrido corrosión. 4. Hay un problema en la placa de circuito
Reply #192020-10-22
Cuando no hay un medio de trabajo en el conducto de medición, los electrodos están realmente aislados entre sí. La causa principal de estos problemas es que el aislamiento entre los electrodos se deteriora o se produce un cortocircuito, lo que impide que la señal sea transmitida. Para analizar lo que ocurre en los casos mencionados, se deben considerar los siguientes aspectos: 1. Es posible que haya suciedad acumulada en la superficie interior del conducto de medición; por lo tanto, es necesario limpiar y secar los electrodos. 2. Es posible que el revestimiento del conducto de medición esté dañado; por lo tanto, debe ser reemplazado. 3. Los enchufes de señal pueden estar corroídos; por lo tanto, es necesario reemplazarlos o limpiarlos.
Reply #202020-10-24
1. La ubicación inadecuada del nuevo medidor de caudal provoca que el tubo no esté completamente lleno durante su funcionamiento o que se produzca un fenómeno de sifón; es necesario ajustar las condiciones de instalación.
2. Las fluctuaciones reales en el medio a medir, como si disminuyeran progresivamente, deben abordarse desde el punto de vista de las condiciones operativas; si hay una disminución repentina, se puede ajustar el tiempo de amortiguación.
3. Si el medio contiene sustancias no conductoras que pasan cerca de los electrodos, y esto ocurre de forma constante, es necesario considerar el uso de otros tipos de instrumentos.
4. La protección contra interferencias en la línea no es adecuada, o hay equipos de alta potencia cercanos que se encienden y apagan; es importante verificar si los conectores de tierra están bien conectados.
5. La excitación del instrumento no es adecuada; si se dispone de un instrumento de referencia, se puede intentar ajustar la corriente de excitación o los parámetros de amplificación.
6. Un fallo en el transmisor provoca inestabilidad en la salida; en los casos en que el transmisor sea de tipo separado, se puede considerar que hay un fallo en el indicador, y en ese caso sería necesario reemplazarlo.
7. El revestimiento del instrumento está deformado, por ejemplo, presenta bultos; en tales casos, es necesario reemplazarlo y considerar la posibilidad de utilizar un material diferente o cambiar el modelo del instrumento.
8. ¿Hay fugas en el lado de las bridas? Es necesario asegurar que todo esté bien sellado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.