Thread Content
Hay un transmisor de presión en el sitio; la señal se envía al sistema de seguridad. El sistema de seguridad es de tipo 1 entrada y 2 salidas: una salida va al DCS y la otra, a un indicador digital. El indicador digital original estaba dañado, así que se reemplazó por uno nuevo. ¿Cómo se debe conectar el nuevo indicador digital? Por favor, ayúdenme a averiguarlo.
Si no funciona, mejor renunciar. No todo el mundo puede hacerlo todo. Si se comete un error, hay una gran pérdida; se sufre las consecuencias. Hay que decir la verdad, sin mentir. ¿Aquí hay alguien que te dice cómo hacerlo? ¿Puedes creerlo? Esto no es una operación de válvula desde el punto de vista técnico; puede haber un tiempo de espera. En estos dispositivos eléctricos, en cuanto se les suministra energía, no hay posibilidad de retraso ¡De ninguna manera se debe arruinar el trabajo por un capricho momentáneo! Aprender los principios aquí, los métodos son viables. La forma en que alguien te ayuda debe ser algo que uno mismo comprenda. Un consejo bienintencionado, para su referencia.
Los diagramas de conexión y las tablas que enviaste no coinciden. Creo que se debe seguir la indicación que aparece en la tabla: conectar cada señal al terminal correspondiente.
Si el barrera de seguridad genera corriente, entonces hay que hacer un cortocircuito en ese punto
La fuente de alimentación del indicador digital necesita ser independiente. Las señales deben conectarse en los puntos 4 y 3. Intente probar con señales activas o pasivas desde el barrera de seguridad. La conexión que muestra en la imagen parece correcta; solo hay que ajustar la señal que sale de la barrera de seguridad y probar con una señal pasiva
Depende de qué señal se vaya a medir y de si se requiere distribución de energía, etc., para determinar la forma de conexión del indicador digital.
El terminal 123 se utiliza para conectar una resistencia térmica (123) o un termopar (23). 4 3 Ingresos de corriente y voltaje. 5 es para suministrar 24V. 67 es la corriente o voltaje de salida; esto se debe configurar internamente, ya sea en 4-20 mA o 0-5 V, entre otros. 8, 9 y 10 son las salidas de alarma; 1, 11 y 12 corresponden a la conexión con la fuente de alimentación. Lo que necesita es conectar los terminales 11 y 12 a la fuente de alimentación. Los terminales de la barrera de seguridad deben conectarse a los terminales 3 y 4; el polo positivo está en el terminal 4 y el negativo en el terminal 3. En el indicador digital, es necesario realizar ajustes internos: la entrada correspondiente al número 4 debe ser de tipo 4-20 mA. La salida del barrera de seguridad: por ahora, no es necesario conectarla al DCS. Pruebe a conectarla a un indicador digital primero; de hecho, también está bien conectarla al DCS.
No es necesario considerar los terminales 3 y 4. Por lo general, las barreras de seguridad con una entrada y dos salidas son alimentadas por la propia barrera de seguridad; por lo tanto, en su caso solo necesita conectar los terminales 3 y 4 para recibir la señal de 4-20 mA. Luego, deberá configurar en el indicador digital el tipo de señal, el rango y las unidades correspondientes