Pregunta: 3 medidores de caudal en serie, tomando la señal 485. ¿Es posible lograrlo?

2020-10-19View Original

Thread Content

Diseño existente: 2 de calidad, 1 de ultrasonido con abrazadera externa, conectados en serie a la DCS mediante cable par trenzado blindado, todos utilizando señal 485. ¿Es posible lograrlo? He oído que se necesita añadir algo al DCS Por favor, que los profesores nos den algunas indicaciones.
Reply #22020-10-20
Para DCS485, basta con una tarjeta de comunicación; cada software DCS tiene un método establecido para ello. Consulte al fabricante o busque información al respecto. Es difícil determinar cómo funcionan los instrumentos en el sitio; hay que consultar el manual del instrumento. En el DCS, una sola interfaz de comunicación permite recibir datos de tres instrumentos. Es complicado configurar los diferentes puntos de medición en los instrumentos en el sitio; sin embargo, debería ser sencillo si se sigue el manual del instrumento. Consulte el manual o pida ayuda al fabricante. En DCS, una tabla recibe datos de una estación; además, los instrumentos en el sitio deberían llamarse en paralelo, ¿verdad? Solo he realizado comunicaciones 485 en paralelo entre DCS y varios dispositivos mecánicos; el principio debería ser el mismo.
Reply #32020-10-20
Sí, se pueden conectar los 3 medidores de caudal en serie mediante el cable 485. Basta con configurar las direcciones de comunicación y los números de dispositivo, conectarlos a la tarjeta de comunicación del sistema DCS y ajustar los parámetros; así, no habrá problemas
Reply #42020-10-20
Sí, lo ideal es conectarlos en paralelo; la resistencia de carga en los extremos debe ser de 200 ohmios
Reply #52021-07-14
Sí, los IDs de los instrumentos deben ser diferentes
Reply #62021-07-15
Bueno, sí es posible. La tarjeta de comunicación permite leer direcciones diferentes, mediante una comunicación 485 con conexión en paralelo.
Reply #72021-07-16
Maestro, ¿cuál es el sentido de hacer esto?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.