Por ejemplo, en la carcasa del transmisor de presión hay un punto de conexión a tierra, y también hay uno en la placa de terminales. ¿Tienen las mismas funciones estos dos puntos de conexión a tierra? ¿Son todos a tierra de protección? Entonces, ¿cómo se conecta la toma de tierra en el sistema de trabajo? ¿Se conecta mediante un sistema de dos cables hacia el lugar donde se encuentra el controlador, y luego se elige uno de los dos cables que hay en la sala de control para conectarlo a tierra?
En la placa de terminales, generalmente los cables se conectan a tierra dentro del gabinete DCS, como protección contra interferencias, lo que garantiza una transmisión adecuada de las señales. La carcasa exterior, por su parte, suele conectarse a las tuberías o a los equipos, con el objetivo principal de evitar la acumulación de cargas eléctricas o que los rayos impacten en dicha carcasa y la hagan conductora de electricidad.
En la placa de circuitos interna del instrumento hay una conexión a tierra eléctrica, mientras que la conexión a tierra de la carcasa del instrumento es una conexión de seguridad.
Por lo general, los cables de blindaje de los instrumentos se conectan a tierra en un solo extremo, es decir, solo en el lado del gabinete. Las conexiones a tierra se realizan en la carcasa del instrumento y en los orificios previstos para ello en los tubos por donde pasan los cables
¿Cómo se conecta a tierra el lado del gabinete? ¿Se conectan los dos cables de señal del instrumento a las placas de terminales que se encuentran en la sala de control, y luego esas placas de terminales conectan con el barramento de tierra?
¿Podría explicar cómo se realiza la conexión a tierra para los instrumentos de medición? Ahora sé que, por lo general, la conexión a tierra de los instrumentos en el sitio se hace desde la sala de control. Pero, ¿cómo se hace esa conexión? En los sistemas de dos cables de los instrumentos no existe un cable dedicado a la conexión a tierra. Si la conexión a tierra se realiza a través de los puertos dentro del gabinete, ¿no es necesario conectar a tierra cada uno de los instrumentos por separado?
¿Cómo se conecta el terminal de tierra en la placa de conexiones? ¿Se conecta junto con los cables de señal hacia la sala de control?
Existen normas relacionadas con la conexión a tierra; infórmese usted mismo.
Es una muy buena pregunta; actualmente hay demasiadas normas y están muy desorganizadas.
En general, no es necesario conectar a tierra la placa de terminales; ya que las tensiones son inferiores a 24 V, basta con conectar a tierra la capa de blindaje del cable, para así reducir las interferencias en las señales
El cable de blindaje del cable de transmisión se conecta a la barra de tierra de funcionamiento del gabinete DCS
La puesta a tierra de funcionamiento consiste en conectar el polo negativo de los instrumentos de 24 V DC a un punto de tierra común en la sala de gabinetes; no es necesario conectar cada instrumento por separado.
Por lo general, la capa de blindaje del cable se conecta a tierra mediante un sistema de conexión a tierra unilateral, usualmente en el lado del gabinete. También hay casos especiales. Por ejemplo, la barrera de seguridad Zener debe conectarse al suelo lo más cerca posible. Al utilizar barreras de seguridad aisladas, se desea que la sonda tenga una gran capacidad para resistir las interferencias en sus señales débiles; a veces, la masa de la señal se conecta al chasis, y este a su vez está conectado a tierra.
La imagen dos es el lugar de trabajo, y la imagen uno es el lugar de protección. Por lo general, el punto de conexión en el lugar de trabajo es una conexión a tierra en un solo extremo, mediante una capa de blindaje única. Si las exigencias en cuanto a las señales son muy estrictas y se utilizan cables de buena calidad con doble capa de blindaje, entonces la otra línea de blindaje se utiliza para la conexión a tierra en el sitio, es decir, en el lado del instrumento. El cableado en las zonas protegidas es más directo y rudimentario: se crea un terminal de tierra directamente en el tubo para cables galvanizado, y así se conecta.
Para los cables de instrumentación, se deben comprar aquellos que cuenten con aislamiento. Este aislamiento está formado por hilos de cobre que se conectan al sistema de tierra del gabinete. Por lo general, no es necesario conectarlos al sistema de tierra de la placa de circuitos del equipo en sí. En cuanto a las tuberías de conexión o los dispositivos de tierra en la carcasa del equipo, según las normas, no es necesario conectarlos cuando la tensión es inferior a 36 V. Sin embargo, en muchos entornos industriales importantes, se exige que se realice esta conexión, especialmente en el caso de gases inflamables como el oxígeno y el EO, así como en las tuberías y carcasas de los recipientes
Por lo general, la carcasa del instrumento se conecta a tierra en el lugar donde se instala (con conexión efectiva con tuberías u otros marcos); las placas de terminales no se conectan a tierra, mientras que la capa de blindaje de los cables de señal se conecta al barramento de tierra del gabinete de control