¿Por qué en las nuevas normas, el cable principal de múltiples hilos para la división de pantallas está conectado a tierra tanto en el lugar donde se instala como en la sala de gabinetes? ¿No causará esto interferencias en las señales?
En la caja de conexiones, solo la pantalla principal está conectada a tierra. Las pantallas secundarias están conectadas a los cables de tierra de las señales en el sitio, pero los instrumentos en ese lugar están conectados a tierra a través de la capa de blindaje. Por lo tanto, las pantallas secundarias siguen estando conectadas a tierra de forma unilateral
¡Lo he aprendido, gracias al autor del post! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Quienes elaboran las normas no son nadie. Dado que se trata de una pantalla principal, no debería conectarse a la tierra de protección, a menos que se trate de un cable blindado. Pero, en realidad, no hay mucho impacto, ya que la conexión a tierra de las pantallas individuales bloquea el campo electromagnético de la pantalla principal. Así que, lo importante es que cada pantalla esté conectada a tierra por su propio lado; así no habrá problemas.
¿Qué es este estándar? ¿Dónde se puede descargar?
La carcasa, la pantalla principal y el gabinete deben conectarse a tierra para su protección; los extremos también deben conectarse a tierra lo más cerca posible. La capa de aislamiento de los conductores cumple una función de protección; el extremo en el sitio de instalación no está conectado a tierra, mientras que el lado del armario de control sí lo está. Además, las conexiones dentro de la caja de conexiones no deben interrumpirse. Si no hay división de pantalla, la pantalla principal se conecta al lugar de trabajo.