Problema de distribución de la instalación de instrumentos en SIS y DCS: 1. ¿Es aceptable que SIS y DCS compartan una misma válvula neumática, con dos válvulas electromagnéticas en serie? (Recientemente escuché que algunos expertos fueron a inspeccionar las fábricas cercanas a nuestra empresa; dijeron que eso no está permitido y que es necesario contar con dos válvulas neumáticas independientes). 2. En cuanto a la presión en los tanques, el SIS y el DCS cuentan con dos transmisores de presión independientes, pero utilizan un mismo punto de medición. ¿Esto cumple con los requisitos? ¿Todavía hay que separar los puntos de origen? 3. Medidor de nivel en el tanque de almacenamiento: dado que no hay orificios de instalación adicionales en el tanque, solo es posible utilizar un medidor de nivel a distancia. En el gabinete del SIS, se debe instalar una barrera de seguridad con dos salidas (la barrera de seguridad debe cumplir con el nivel SIL). Una de las salidas va al DCS y la otra al SIS. ¿Esto cumple con los requisitos?
Tu primera pregunta: definitivamente no se puede hacer así; deben ser dos válvulas independientes. 2. Se puede utilizar el mismo punto de origen. 3. No cumple con los requisitos, pero se puede explicar el pasado, ya que el equipo ya ha determinado que es imposible.
1. En los sistemas SIS y DCS, las válvulas neumáticas que utilizan dos electroválvulas deben cumplir con ciertos requisitos de seguridad. Las válvulas de nivel I pueden ser utilizadas conjuntamente, pero el control del SIS debe tener prioridad sobre el control del DCS. Las válvulas de nivel II no cumplen con estos requisitos. Para satisfacer las normas de seguridad, es necesario que los componentes de ejecución estén separados; las dos electroválvulas solo sirven para separar los componentes de control dentro de los componentes de ejecución, pero estos siguen siendo del mismo tipo. 2. Es posible utilizar dos transmisores independientes que compartan el mismo punto de toma de señales, pero el usuario debe tener en cuenta las necesidades de mantenimiento, para evitar que las tareas de mantenimiento de los instrumentos DCS provoquen un funcionamiento incorrecto del SIS. 3. Igual que en la primera pregunta, se debe considerar el nivel de seguridad. Si es de nivel II, entonces no cumple con los requisitos; las normas exigen que los sensores estén separados.
Si se sigue estrictamente los estándares, nada funciona. Olvídate de instalar un dispositivo nuevo. En el caso de la renovación de equipos antiguos, basta con que logres convencer al estudio de diseño de que prepare los planos; ellos asumirán la responsabilidad. Porque existe esa posibilidad: si modificar los dispositivos antiguos causaría un daño aún mayor, se puede optar por un método intermedio.
GB/T50770 «Normas para el diseño de sistemas de instrumentación de seguridad en la industria petroquímica»