¿Cómo se calculan los valores de alarma para los tanques de almacenamiento? ¿Cuál es la base para ello?

2020-10-21View Original

Thread Content

¿Cuál es la base para establecer los valores límite superior, muy alto, límite inferior y muy bajo para los tanques de almacenamiento de disolventes? Por ejemplo, si la altura del tanque es de 5000 mm, ¿cuál sería el límite superior? ¿Y cuáles serían el límite inferior y el límite muy alto? Límite muy bajo?
Reply #22020-10-21
Durante el diseño, se establecen los valores de referencia según el coeficiente de llenado del medio almacenado en el tanque y las normas de diseño
Reply #32020-10-21
Límite superior, límite inferior, límite superior muy alto, límite inferior muy bajo. ¿No hay ningún cálculo? Por ejemplo, el límite superior no puede superar el 80% del tanque de almacenamiento, y cosas por el estilo
Reply #42020-10-21
Hay que consultar los requisitos de diseño relativos a los valores de alarma para el nivel de líquido en los tanques de almacenamiento.
Reply #52020-10-21
Eso también lo determina el proceso de fabricación, supongo. Por ejemplo, si el nivel del líquido en tu recipiente es estable y no cambia con mucha rapidez, eso es definitivamente diferente a cuando el nivel es inestable y cambia muy rápido; en ese caso, la configuración debe ser distinta.
Reply #62020-10-21
Este diseño tendrá en cuenta que, dependiendo del medio y de la temperatura de operación, los ajustes también varían.
Reply #72020-10-22
El coeficiente de llenado es un valor que se establece para un determinado medio, en función de sus propiedades como la volatilidad y la capacidad de expansión. Este coeficiente indica cuánto puede almacenarse en un tanque; por ejemplo, si es del 88%, generalmente se fija en un 85% o 80%. Si el coeficiente de llenado es del 95%, entonces se puede establecer en 90% o 85%. Por lo general, los valores establecidos son entre el 80% y el 90%. En cuanto a los valores más bajos, estos dependen de la ubicación de las tuberías que conectan con la parte inferior del tanque. Si no hay requisitos especiales, se puede establecer un valor de 0%
Reply #82020-10-28
Consulte SH3007-2014, donde se encuentran los requisitos y las explicaciones.
Reply #92020-11-01
Se diseña de acuerdo con el coeficiente de llenado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.