En la norma SH/T 3006-2012, relativa al diseño de salas de control en la industria petroquímica, en el punto 4.7 se indica que se recomienda utilizar conexiones de cables aéreas. Los orificios por donde entran los cables deben encontrarse por debajo del suelo interior de la sala (si la sala cuenta con suelo móvil, entonces se refiere al suelo que está debajo de dicho suelo móvil). Esto no contradice los requisitos establecidos en el punto 5.1.8 de la norma SH/T 3160-2009, relativa al diseño resistente a ataques en salas de control de la industria petroquímica. En comparación con las conexiones subterráneas, las conexiones aéreas tienen más ventajas que desventajas: son más resistentes al agua, a la suciedad y a las ratas, además de ser menos costosas. Pregunto a todos: si se exige que la entrada de las líneas aéreas esté por debajo del nivel del suelo en el interior del edificio, ¿habrá alguna diferencia entre las líneas aéreas y las líneas subterráneas? ¿Cómo se debe entender esto? ¿Es posible que la entrada de la sala de control, que no está diseñada para situaciones de violencia, esté por encima del suelo?
Esperar a que un amigo experimentado lo explique
Tomar lo esencial y descartar lo superfluo. Actualmente, muchas de las conexiones de los instrumentos se realizan a gran altura en el aire; la entrada a la sala de control y a los gabinetes se hace por debajo del alero del edificio. Por lo general, su altura es de más de 2 metros con respecto al suelo. Para los cables eléctricos en general, se recomienda instalarlos a una altura de 500 mm o 600 mm por encima del suelo, teniendo en cuenta la capacidad de carga y la seguridad de los cables.
La entrada aérea puede entenderse como una ubicación por encima del nivel 0.00, por ejemplo, por encima de 2.50 metros; la entrada subterránea, en cambio, se encuentra por debajo del nivel 0.00, como por ejemplo, a -0.8 metros. Esto se refiere a la altura relativa al nivel del suelo en el que se encuentra el edificio. En la disposición se debe entender que el punto de referencia es el suelo interior de la sala donde entran y salen los cables. La altura de este suelo puede ser igual a la altura del nivel del suelo del edificio; puede ser 0,3 metros, +2,8 metros o +18 metros