HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Las fluctuaciones en el caudal instantáneo de los medidores de caudal electromagnéticos de Yokogawa son grandes

2020-10-21View Original

Thread Content

La situación en el lugar es la siguiente: se trata de un medidor de caudal electromagnético Yokogawa Axf015g, con un diámetro de 15. Se utiliza para medir ácidos fuertes; los electrodos utilizados son de tántalo. En los primeros días después de su instalación no había fluctuaciones, pero recientemente las fluctuaciones han sido muy grandes, yendo de -50 a 100. Al cerrar la válvula, el caudal vuelve gradualmente a cero, pero todavía hay pequeñas fluctuaciones. Según el manual, podría haber algún problema en la instalación. Pero en muchas otras instalaciones hechas por la misma empresa no hay tales fluctuaciones. Si es necesario modificar las tuberías, ¿cómo se debe hacer? ¿Según el plano 1 o según el plano 2?
Reply #22020-10-21
Tampoco tenemos conexión a tierra; conecté temporalmente un cable de tierra desde el medidor, pero aún así hay fluctuaciones. Probablemente no sea un problema de conexión a tierra
Reply #32020-10-22
En principio, con un diámetro de tubería de 15 mm, generalmente no ocurre la situación de flujo vacío. Pero es posible que las tuberías sigan viéndose algo afectadas por el flujo gravitacional. Basta con hacer una curva en forma de U invertido en la salida de la tubería. Además, el sistema de puesta a tierra debe estar presente y su funcionamiento debe ser fiable.
Reply #42020-10-22
1. Se puede intentar reducir un poco la apertura de la válvula en la parte inferior. 2. El requisito de caudal es que el tubo esté lleno; tanto el caso 2 como el caso 3 permiten que el tubo esté lleno. 3. Ya que se puede modificar, ¿por qué no instalar el medidor de caudal en la tubería vertical por donde fluye el medio hacia arriba?
Reply #52020-10-22
Verificar el sistema de puesta a tierra. Lo ideal es que el medidor de flujo esté instalado en tuberías verticales, con la entrada en la parte inferior y la salida en la parte superior
Reply #62020-10-22
La conexión a tierra suele ser algo en lo que se piensa solo cuando hay problemas, y generalmente no sirve de mucho
Reply #72020-10-22
¿Es posible que el lodo ácido muy concentrado haya obstruido los electrodos de medición?
Reply #82020-10-23
¿Podrían las tuberías de proceso reaccionar con ácidos fuertes y afectar la medición?
Reply #92020-10-24
Te digo que basta con conectar bien el suelo; la capa de aislamiento de los cables del cuadro de control debe conectarse al sistema de tierra de los instrumentos. En el sitio de instalación, no se debe conectar el aislamiento al sistema de tierra

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.