Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático con instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 2020-10-22. Tema de discusión: 273. En la medición de temperatura con termopares, si el valor indicado es bajo, ¿cuáles podrían ser las causas desde el punto de vista del termopar?
Reply #22020-10-22
1. Hay un problema con la compensación del extremo frío. 2. Hay un problema con el transmisor de temperatura. 3. El núcleo del sensor está corroído. 4. Ha entrado humedad. 5. Los polos positivo y negativo están invertidos
Reply #32020-10-22
En la medición de temperatura con termopares, si el valor indicado es bajo, desde el punto de vista del termopar, esto podría deberse a las siguientes causas: fuga de corriente en los electrodos internos del termopar (cortocircuito local); Humedad en el interior del termopar ; Corrosión o deterioro del electrodo térmico ; La ubicación del termopar no es adecuada o la profundidad de inserción es insuficiente ; La temperatura del terminal de referencia del termopar es demasiado alta, o las temperaturas de los dos contactos son diferentes ; Los tipos de termopares no coinciden con el número de calibración del instrumento ; La superficie del tubo de protección del termopar está muy sucia.
Reply #42020-10-22
1. No se realizó compensación de temperatura en el extremo frío; 2. La temperatura del extremo frío es inestable y está por encima de lo normal.
Reply #52020-10-22
Cortocircuito en los electrodos térmicos, cortocircuito entre los cables de compensación, deterioro de los electrodos térmicos del termopar, conexión inversa de los cables de compensación con respecto a la polaridad del termopar, profundidad insuficiente de inserción, acumulación de polvo en las conexiones del termopar que provoca un cortocircuito.
Reply #62020-10-22
En la medición de temperatura con termopares, si el valor indicado es bajo, desde el punto de vista del termopar, esto podría deberse a las siguientes causas: fuga de corriente en los electrodos internos del termopar (cortocircuito local); Humedad en el interior del termopar ; Corrosión o deterioro del electrodo térmico ; La ubicación del termopar no es adecuada o la profundidad de inserción es insuficiente ; La temperatura del terminal de referencia del termopar es demasiado alta, o las temperaturas de los dos contactos son diferentes ; Los tipos de termopares no coinciden con el número de calibración del instrumento ; La superficie del tubo de protección del termopar está muy sucia.
Reply #72020-10-22
1. Los cables de compensación están conectados al revés. 2. El termopar está corroído, lo que provoca cambios en sus propiedades termoeléctricas. 3. El termopar está sucio o con incrustaciones. 4. Hay agua y polvo acumulados en los conectores
Reply #82020-10-22
Cortocircuito en los electrodos térmicos, cortocircuito entre los cables de compensación, deterioro de los electrodos térmicos del termopar, conexión inversa de los cables de compensación con respecto a la polaridad del termopar, profundidad insuficiente de inserción, acumulación de polvo en las conexiones del termopar que provoca un cortocircuito.
Reply #92020-10-22
Las posibles causas son: 1) Cortocircuito en el electrodo térmico. 2) La acumulación de polvo en los puntos de conexión de los termopares provoca cortocircuitos. 3) Cortocircuito entre los cables de compensación. 4) Degradación de los electrodos térmicos del termopar. 5) El cable de compensación no es compatible con el termopar.
Reply #102020-10-22
Fuga de corriente en los electrodos internos del termopar (cortocircuito local); Humedad en el interior del termopar ; Corrosión o deterioro del electrodo térmico ; La ubicación del termopar no es adecuada o la profundidad de inserción es insuficiente ; La temperatura del terminal de referencia del termopar es demasiado alta, o las temperaturas de los dos contactos son diferentes ; Los tipos de termopares no coinciden con el número de calibración del instrumento ; La superficie del tubo de protección del termopar está muy sucia.
Reply #112020-10-22
Las posibles causas son: 1. Corrosión o deterioro de los electrodos térmicos; fugas de corriente en los electrodos internos del termopar; cortocircuito en los electrodos térmicos. 2. La acumulación de polvo en los puntos de conexión de los termopares provoca cortocircuitos. 3. La temperatura del extremo de referencia del termopar es demasiado alta, o las temperaturas de los dos contactos son diferentes; esto provoca un cortocircuito entre los cables de compensación. 4. Compensar los cortocircuitos entre los cables de alimentación. 5. El cable de compensación no es compatible con el termopar, o bien no existe tal cable de compensación.
Reply #122020-10-22
Cortocircuito en los electrodos térmicos, cortocircuito entre los cables de compensación, deterioro de los electrodos térmicos del termopar, conexión inversa de los cables de compensación con respecto a la polaridad del termopar, profundidad insuficiente de inserción, acumulación de polvo en las conexiones del termopar que provoca un cortocircuito.
Reply #132020-10-23
Cortocircuito en los electrodos térmicos, cortocircuito entre los cables de compensación, deterioro de los electrodos térmicos del termopar, conexión inversa de los cables de compensación con respecto a la polaridad del termopar, profundidad insuficiente de inserción, acumulación de polvo en las conexiones del termopar que provoca un cortocircuito.
Reply #142020-10-23
1. No se realizó compensación de temperatura en el extremo frío; 2. La temperatura del extremo frío es inestable y está por encima de lo normal.
Reply #152020-10-23
En la medición de temperatura con termopares, si el valor indicado es bajo, desde el punto de vista del termopar, esto podría deberse a las siguientes causas: fuga de corriente en los electrodos internos del termopar (cortocircuito local); Humedad en el interior del termopar ; Corrosión o deterioro del electrodo térmico ; La ubicación del termopar no es adecuada o la profundidad de inserción es insuficiente ; La temperatura del terminal de referencia del termopar es demasiado alta, o las temperaturas de los dos contactos son diferentes ; Los tipos de termopares no coinciden con el número de calibración del instrumento ; La superficie del tubo de protección del termopar está muy sucia.
Reply #162020-10-23
En la medición de temperatura con termopares, si el valor indicado es bajo, desde el punto de vista del termopar, esto podría deberse a las siguientes causas: fuga de corriente en los electrodos internos del termopar (cortocircuito local); Humedad en el interior del termopar ; Corrosión o deterioro del electrodo térmico ; La ubicación del termopar no es adecuada o la profundidad de inserción es insuficiente ; La temperatura del terminal de referencia del termopar es demasiado alta, o las temperaturas de los dos contactos son diferentes ; Los tipos de termopares no coinciden con el número de calibración del instrumento ; La superficie del tubo de protección del termopar está muy sucia.
Reply #172020-10-24
1. Profundidad de inserción inadecuada. 2. Entrada de agua en la carcasa del termopar. 3. Circuito abierto en el termopar. 4. Oxidación de los terminales de conexión, entrada de agua en la caja de conexiones, etc; 5. Los modelos de los cables de compensación no son los mismos. 6. Los parámetros de rango del transmisor y el tipo de termopar no están configurados correctamente. 7. El estado de fallo del transmisor está establecido en “bajo”
Reply #182020-10-24
1. Hay un problema con la compensación del extremo frío. 2. Hay un problema con el transmisor de temperatura. 3. El núcleo del sensor está corroído. 4. Ha entrado humedad. 5. Los polos positivo y negativo están invertidos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.