Sobre la conversión de direcciones para la comunicación maestro-esclavo entre TRICON y PKS mediante MODBUS

2020-10-23View Original

Thread Content

Se utiliza la comunicación MODBUS con TRICON y PKS, donde PKS actúa como estación maestra para leer y escribir datos en TRICON. TRICON ha definido una IA: r1201FZT_111102A, también conocida como 33028; se trata de un número real de tipo memoria de 32 bits. Al leer mediante MODBUS y crear puntos en QUICK BUILDER del lado de PKS, ¿por qué la dirección de comunicación es 35055? ¿Cómo se realiza la conversión? Por favor, que los expertos me den sus consejos
Reply #22020-10-23
Lo que se debe dar es 33028-30000=3028. Luego, 3028*2-1001=5055. Finalmente, 30000+5055=35055
Reply #32020-10-23
¿Por qué es así? ¿Hay información al respecto?
Reply #42020-10-27
Si se leen los datos de tipo real en Tricon, es necesario calcularlos según el algoritmo mencionado anteriormente; si son de tipo entero, basta con utilizar la dirección directamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.