Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático por instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 25-10-2020. Tema de discusión: 276. ¿Cuáles son las consideraciones importantes al instalar termopares?
Reply #22020-10-25
Asegúrese de que la profundidad de inserción sea suficiente, de que la ubicación de instalación no esté en una zona muerta para las mediciones, y verifique antes de instalarlo si hay algún problema con la funda de protección.
Reply #32020-10-25
1) Las termoparas deben evitarse en lugares con campos magnéticos intensos. La caja de conexiones no debe tocar las paredes del recipiente o de los tuberías que contienen el medio a medir. La temperatura en la caja de conexiones no debe superar los 100 °C. 2) Para medir la temperatura en un fluido en movimiento, el extremo calentado del termopar debe estar en dirección opuesta al medio a medir y en el centro del tubo donde hay la velocidad de flujo máxima.
Reply #42020-10-25
1) Las termoparas deben evitarse en lugares con campos magnéticos intensos. La caja de conexiones no debe tocar las paredes del recipiente o de los tuberías que contienen el medio a medir. La temperatura en la caja de conexiones no debe superar los 100 °C. 2) Para medir la temperatura en un fluido en movimiento, el extremo calentado del termopar debe estar en dirección opuesta al medio a medir y en el centro del tubo donde hay la velocidad de flujo máxima.
Reply #52020-10-25
Los termopares, como instrumentos de medición de temperatura muy utilizados, desempeñan un papel importante en la producción industrial. En su uso, damos mucha importancia a la precisión de los resultados de las mediciones. Esperamos que, durante su aplicación, se puedan evitar los errores. Todo esto está determinado por varios factores, como la selección del termopar ; Instalación de termopares ; Uso de termopares, etc. Hoy hablaremos sobre los puntos a tener en cuenta al instalar termopares.   1. Al instalar los termopares, deben colocarse lo más cerca posible del punto de control de temperatura que se desea medir. Para evitar que el calor se transmita a lo largo del termopar, o para impedir que la tubería de protección afecte la temperatura que se está midiendo, el termopar debe sumergirse en el fluido a medir, a una profundidad de al menos 10 veces su diámetro. Al medir la temperatura de un sólido, el termopar debe estar en contacto directo con dicho material o muy cerca de él. Para reducir al mínimo el error de conducción térmica, se debe disminuir el gradiente de temperatura cerca de los contactos.   2. Al seleccionar los puntos de medición de la temperatura, estos deben ser representativos. Por ejemplo, al medir la temperatura del fluido en una tubería, el extremo de medición del termopar debe encontrarse en la zona donde hay mayor velocidad del flujo. En general, los extremos de la carcasa de protección del termopar deben extenderse más allá de la línea central de la velocidad del flujo.   3. Cuando se utiliza un termopar para medir la temperatura del gas en las tuberías, si la temperatura de las paredes de la tubería es significativamente más alta o más baja, el termopar absorberá o emitirá calor debido a eso, lo que provocará cambios significativos en la temperatura que se está midiendo. En este caso, se puede utilizar una cubierta de blindaje radiativo para hacer que su temperatura se acerque a la temperatura del gas; para ello, se emplean los llamados termopares de tipo cubierta.   4. Al usarlo en la práctica, es especialmente importante prestar atención al uso de los cables de compensación. Por lo general, se trata de cables de compensación que se conectan entre los instrumentos y las cajas de conexiones. Sus propiedades termoeléctricas son iguales o similares a las del termopar utilizado. Al conectarse al termopar, no generan un potencial termoeléctrico adicional significativo, por lo que no afectan el potencial termoeléctrico total del circuito del termopar. Si se utilizan cables comunes en lugar de cables de compensación, no se logrará el efecto de compensación, lo que disminuirá la precisión de la medición de la temperatura. Por lo tanto, las unidades que utilizan estos instrumentos deben tener en cuenta lo siguiente al instalar los cables: al conectar el cable de compensación al termopar, no se debe invertir su polaridad; de lo contrario, el error en la medición de la temperatura aumentará.   5. En las mediciones reales, si los valores obtenidos se desvían demasiado de los valores reales, además de que la ubicación del termopar no sea adecuada, también es posible que el filamento del termopar esté oxidado o que haya defectos en los puntos de soldadura en los extremos del termopar.
Reply #62020-10-25
1. Al instalar los termopares, deben colocarse lo más cerca posible del punto de control de temperatura que se desea medir. Para evitar que el calor se transmita a lo largo del termopar, o para impedir que la tubería de protección afecte la temperatura que se está midiendo, el termopar debe sumergirse en el fluido a medir, a una profundidad de al menos 10 veces su diámetro. Al medir la temperatura de un sólido, el termopar debe estar en contacto directo con dicho material o muy cerca de él. Para reducir al mínimo el error de conducción térmica, se debe disminuir el gradiente de temperatura cerca de los contactos.   2. Al seleccionar los puntos de medición de la temperatura, estos deben ser representativos. Por ejemplo, al medir la temperatura del fluido en una tubería, el extremo de medición del termopar debe encontrarse en la zona donde hay mayor velocidad del flujo. En general, los extremos de la carcasa de protección del termopar deben extenderse más allá de la línea central de la velocidad del flujo.   3. Cuando se utiliza un termopar para medir la temperatura del gas en las tuberías, si la temperatura de las paredes de la tubería es significativamente más alta o más baja, el termopar absorberá o emitirá calor debido a eso, lo que provocará cambios significativos en la temperatura que se está midiendo. En este caso, se puede utilizar una cubierta de blindaje radiativo para hacer que su temperatura se acerque a la temperatura del gas; para ello, se emplean los llamados termopares de tipo cubierta.   4. Al usarlo en la práctica, es especialmente importante prestar atención al uso de los cables de compensación. Por lo general, se trata de cables de compensación que se conectan entre los instrumentos y las cajas de conexiones. Sus propiedades termoeléctricas son iguales o similares a las del termopar utilizado. Al conectarse al termopar, no generan un potencial termoeléctrico adicional significativo, por lo que no afectan el potencial termoeléctrico total del circuito del termopar. Si se utilizan cables comunes en lugar de cables de compensación, no se logrará el efecto de compensación, lo que disminuirá la precisión de la medición de la temperatura. Por lo tanto, las unidades que utilizan estos instrumentos deben tener en cuenta lo siguiente al instalar los cables: al conectar el cable de compensación al termopar, no se debe invertir su polaridad; de lo contrario, el error en la medición de la temperatura aumentará.   5. En las mediciones reales, si los valores obtenidos se desvían demasiado de los valores reales, además de que la ubicación del termopar no sea adecuada, también es posible que el filamento del termopar esté oxidado o que haya defectos en los puntos de soldadura en los extremos del termopar.
Reply #72020-10-25
1) Las termoparas deben evitarse en lugares con campos magnéticos intensos. La caja de conexiones no debe tocar las paredes del recipiente o de los tuberías que contienen el medio a medir. La temperatura en la caja de conexiones no debe superar los 100 °C. 2) Para medir la temperatura en un fluido en movimiento, el extremo calentado del termopar debe estar en dirección opuesta al medio a medir y en el centro del tubo donde hay la velocidad de flujo máxima.
Reply #82020-10-25
1) Las termoparas deben evitarse en lugares con campos magnéticos intensos. La caja de conexiones no debe tocar las paredes del recipiente o de los tuberías que contienen el medio a medir. La temperatura en la caja de conexiones no debe superar los 100 °C. 2) Para medir la temperatura en un fluido en movimiento, el extremo calentado del termopar debe estar en dirección opuesta al medio a medir y en el centro del tubo donde hay la velocidad de flujo máxima.
Reply #92020-10-26
1. Al instalar los termopares, deben colocarse lo más cerca posible del punto de control de temperatura que se desea medir. Para evitar que el calor se transmita a lo largo del termopar, o para impedir que la tubería de protección afecte la temperatura que se está midiendo, el termopar debe sumergirse en el fluido a medir, a una profundidad de al menos 10 veces su diámetro. Al medir la temperatura de un sólido, el termopar debe estar en contacto directo con dicho material o muy cerca de él. Para reducir al mínimo el error de conducción térmica, se debe disminuir el gradiente de temperatura cerca de los contactos.   2. Al seleccionar los puntos de medición de la temperatura, estos deben ser representativos. Por ejemplo, al medir la temperatura del fluido en una tubería, el extremo de medición del termopar debe encontrarse en la zona donde hay mayor velocidad del flujo. En general, los extremos de la carcasa de protección del termopar deben extenderse más allá de la línea central de la velocidad del flujo.   3. Cuando se utiliza un termopar para medir la temperatura del gas en las tuberías, si la temperatura de las paredes de la tubería es significativamente más alta o más baja, el termopar absorberá o emitirá calor debido a eso, lo que provocará cambios significativos en la temperatura que se está midiendo. En este caso, se puede utilizar una cubierta de blindaje radiativo para hacer que su temperatura se acerque a la temperatura del gas; para ello, se emplean los llamados termopares de tipo cubierta.   4. Al usarlo en la práctica, es especialmente importante prestar atención al uso de los cables de compensación. Por lo general, se trata de cables de compensación que se conectan entre los instrumentos y las cajas de conexiones. Sus propiedades termoeléctricas son iguales o similares a las del termopar utilizado. Al conectarse al termopar, no generan un potencial termoeléctrico adicional significativo, por lo que no afectan el potencial termoeléctrico total del circuito del termopar. Si se utilizan cables comunes en lugar de cables de compensación, no se logrará el efecto de compensación, lo que disminuirá la precisión de la medición de la temperatura. Por lo tanto, las unidades que utilizan estos instrumentos deben tener en cuenta lo siguiente al instalar los cables: al conectar el cable de compensación al termopar, no se debe invertir su polaridad; de lo contrario, el error en la medición de la temperatura aumentará.   5. En las mediciones reales, si los valores obtenidos se desvían demasiado de los valores reales, además de que la ubicación del termopar no sea adecuada, también es posible que el filamento del termopar esté oxidado o que haya defectos en los puntos de soldadura en los extremos del termopar.
Reply #102020-10-26
 1. Al instalar el termopar, se debe colocarlo lo más cerca posible del punto de control de temperatura que se desea medir. Para evitar que el calor se transmita a lo largo del termopar, o para impedir que la tubería de protección afecte la temperatura que se está midiendo, el termopar debe sumergirse en el fluido a medir, a una profundidad de al menos 10 veces su diámetro. Al medir la temperatura de un sólido, el termopar debe estar en contacto directo con dicho material o muy cerca de él. Para reducir al mínimo el error de conducción térmica, se debe disminuir el gradiente de temperatura cerca de los contactos.   2. Al seleccionar los puntos de medición de la temperatura, estos deben ser representativos. Por ejemplo, al medir la temperatura del fluido en una tubería, el extremo de medición del termopar debe encontrarse en la zona donde hay mayor velocidad del flujo. En general, los extremos de la carcasa de protección del termopar deben extenderse más allá de la línea central de la velocidad del flujo.   3. Cuando se utiliza un termopar para medir la temperatura del gas en las tuberías, si la temperatura de las paredes de la tubería es significativamente más alta o más baja, el termopar absorberá o emitirá calor debido a eso, lo que provocará cambios significativos en la temperatura que se está midiendo. En este caso, se puede utilizar una cubierta de blindaje radiativo para hacer que su temperatura se acerque a la temperatura del gas; para ello, se emplean los llamados termopares de tipo cubierta.   4. Al usarlo en la práctica, es especialmente importante prestar atención al uso de los cables de compensación. Por lo general, se trata de cables de compensación que se conectan entre los instrumentos y las cajas de conexiones. Sus propiedades termoeléctricas son iguales o similares a las del termopar utilizado. Al conectarse al termopar, no generan un potencial termoeléctrico adicional significativo, por lo que no afectan el potencial termoeléctrico total del circuito del termopar. Si se utilizan cables comunes en lugar de cables de compensación, no se logrará el efecto de compensación, lo que disminuirá la precisión de la medición de la temperatura. Por lo tanto, las unidades que utilizan estos instrumentos deben tener en cuenta lo siguiente al instalar los cables: al conectar el cable de compensación al termopar, no se debe invertir su polaridad; de lo contrario, el error en la medición de la temperatura aumentará.   5. En las mediciones reales, si los valores obtenidos se desvían demasiado de los valores reales, además de que la ubicación del termopar no sea adecuada, también es posible que el filamento del termopar esté oxidado o que haya defectos en los puntos de soldadura en los extremos del termopar. Artículo anterior: Uso
Reply #112020-10-26
1. Al instalar los termopares, deben colocarse lo más cerca posible del punto de control de temperatura que se desea medir. Para evitar que el calor se transmita a lo largo del termopar, o para impedir que la tubería de protección afecte la temperatura que se está midiendo, el termopar debe sumergirse en el fluido a medir, a una profundidad de al menos 10 veces su diámetro. Al medir la temperatura de un sólido, el termopar debe estar en contacto directo con dicho material o muy cerca de él. Para reducir al mínimo el error de conducción térmica, se debe disminuir el gradiente de temperatura cerca de los contactos.   2. Al seleccionar los puntos de medición de la temperatura, estos deben ser representativos. Por ejemplo, al medir la temperatura del fluido en una tubería, el extremo de medición del termopar debe encontrarse en la zona donde hay mayor velocidad del flujo. En general, los extremos de la carcasa de protección del termopar deben extenderse más allá de la línea central de la velocidad del flujo.   3. Cuando se utiliza un termopar para medir la temperatura del gas en las tuberías, si la temperatura de las paredes de la tubería es significativamente más alta o más baja, el termopar absorberá o emitirá calor debido a eso, lo que provocará cambios significativos en la temperatura que se está midiendo. En este caso, se puede utilizar una cubierta de blindaje radiativo para hacer que su temperatura se acerque a la temperatura del gas; para ello, se emplean los llamados termopares de tipo cubierta.   4. Al usarlo en la práctica, es especialmente importante prestar atención al uso de los cables de compensación. Por lo general, se trata de cables de compensación que se conectan entre los instrumentos y las cajas de conexiones. Sus propiedades termoeléctricas son iguales o similares a las del termopar utilizado. Al conectarse al termopar, no generan un potencial termoeléctrico adicional significativo, por lo que no afectan el potencial termoeléctrico total del circuito del termopar. Si se utilizan cables comunes en lugar de cables de compensación, no se logrará el efecto de compensación, lo que disminuirá la precisión de la medición de la temperatura. Por lo tanto, las unidades que utilizan estos instrumentos deben tener en cuenta lo siguiente al instalar los cables: al conectar el cable de compensación al termopar, no se debe invertir su polaridad; de lo contrario, el error en la medición de la temperatura aumentará.   5. En las mediciones reales, si los valores obtenidos se desvían demasiado de los valores reales, además de que la ubicación del termopar no sea adecuada, también es posible que el filamento del termopar esté oxidado o que haya defectos en los puntos de soldadura en los extremos del termopar.
Reply #122020-10-28
1) Las termoparas deben evitarse en lugares con campos magnéticos intensos. La caja de conexiones no debe tocar las paredes del recipiente o de los tuberías que contienen el medio a medir. La temperatura en la caja de conexiones no debe superar los 100 °C. 2) Para medir la temperatura en un fluido en movimiento, el extremo calentado del termopar debe estar en dirección opuesta al medio a medir y en el centro del tubo donde hay la velocidad de flujo máxima.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.