Thread Content
Pregunta: Con el fin de mejorar aún más el nivel de supervisión informática e inteligente del transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas, y para difundir las buenas prácticas de la ciudad de Dongying, el 9 de noviembre por la tarde, la Comisión de Seguridad de la provincia de Shandong organizó en Dongying una reunión sobre la supervisión informática de todo el proceso de transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas en toda la provincia. “Hemos adoptado medidas de seguridad que incluyen “siete sistemas de bloqueo”: bloqueo relacionado con la colocación correcta de los tubos, bloqueo para la liberación de electricidad estática en los vehículos, bloqueo en caso de derrame de aceite, bloqueo para la liberación de electricidad estática en los seres humanos, bloqueo relacionado con las cajas de llaves electrónicas, bloqueo para la detección y alarma de gases inflamables, y bloqueo relacionado con los detectores de flujo de gas a prueba de explosiones. En caso de que se produzca alguna anomalía o operación incorrecta durante el proceso de carga y descarga, todo el sistema se detiene para evitar problemas… El 9 de noviembre por la tarde, en la zona de carga y descarga de vehículos transportadores de sustancias peligrosas de la empresa Kenli Petrochemical Group Co., Ltd., el personal explicó estas medidas a los participantes que asistieron al lugar. Gracias al dispositivo de “siete bloqueos”, se ha mejorado en gran medida el nivel de seguridad inherente en las operaciones de carga y descarga, lo que permite prevenir efectivamente los accidentes relacionados con el manejo de vehículos que transportan sustancias químicas peligrosas. Esta interrupción por descarga electrostática del vehículo, está claro. Pero, ¿cómo se obtiene la señal para esta interrupción por descarga electrostática en el cuerpo humano? Guía provisional para la reforma de las instalaciones de carga y descarga de líquidos inflamables, hidrocarburos licuados y gases tóxicos licuados en la provincia de Shandong. En esta guía, publicada el 9 de junio, no se establecen requisitos relacionados con la liberación de electricidad estática en el cuerpo humano
¿Cómo supiste que en 10 días habría una reunión en Shandong? Primero, envíen las guías para que todos las vean
Se celebró en Dongying la reunión sobre la supervisión informatizada de todo el proceso de transporte por carretera de productos químicos peligrosos en toda la provincia. http://yjt.shandong.gov.cn/aqsc/dtjx/201911/t20191110_2430992.html
Aviso sobre la publicación de las “Guías para la reforma de seguridad en las instalaciones de carga y descarga de líquidos inflamables, hidrocarburos licuados y gases tóxicos licuados en la provincia de Shandong (versión provisional)”. http://yjt.shandong.gov.cn/zwgk/zfgw/202006/t20200610_3124982.html
Se exige la descarga electrostática al cargar el vehículo; supongo que se trata de una cadena de descarga electrostática del vehículo. ¿Cómo puede haber una cadena si no existe un punto de descarga para la electricidad estática del cuerpo humano? Los gases inflamables entran en el sistema GDS y en el sistema de carga; no se trata del mismo sistema. ¿Se utiliza una conexión por comunicación? ¿O es una interconexión de los puntos DO de salida de alarma del GDS? Las cadenas se vuelven cada vez más complejas
Si el dispositivo de liberación de electricidad estática para el cuerpo humano es un producto independiente, es necesario adquirir un sistema de conexión de señales con salidas de contactos secos, para poder establecer conexiones en serie; Si la electrostática corporal, la llave electrónica y el protector contra derrames por electrostática se instalan de forma integrada, no es necesario un circuito separado para la descarga de la electrostática corporal; la señal relacionada con la electrostática corporal ya está conectada de forma interconectada con la señal relacionada con los derrames por electrostática.
También necesita esto: una válvula de corte de emergencia manual y rápida. Actualmente, su instalación es obligatoria en los almacenes existentes; es indispensable en todos los puntos críticos. El tiempo necesario para abrir o cerrar la válvula manualmente no debe superar los 30 segundos, independientemente del diámetro de la misma.
Este mensaje fue editado por última vez por datou*an8899 el 23-03-2021 a las 08:46. El dispositivo emite una señal de tipo conmutador a través de un detector de liberación de electricidad estática en el cuerpo humano; En la primera fase del proceso, el operador debe eliminar la electricidad estática del cuerpo humano. Luego, siguiendo las instrucciones, debe insertar la llave del camión cisterna en el dispositivo de gestión de llaves. A continuación, se conectan los sistemas de prevención de la electricidad estática y de prevención de derrames. El sistema envía señales al sistema de carga controlada para que comience el proceso de carga ; Principalmente, con el objetivo de mejorar las prácticas seguras en el proceso de carga y elevar el nivel de automatización en esta tarea. Si tiene otras preguntas, puede consultar a Qingdao Aobotek. Qingdao Aobotek fue fundada en 1996 y cuenta con la capacidad para fabricar equipos de seguridad contra la electricidad estática corporal, sistemas de gestión de llaves y dispositivos de bloqueo en siete etapas. Dichos equipos cuentan con certificaciones de seguridad contra explosiones y **patentes. Le invitamos a llamarnos para obtener más información. Línea de servicio nacional 4006237887
:)Nuestra empresa cuenta actualmente con 9 sistemas de bloqueo. La adición de más sistemas de bloqueo se hace con el fin de garantizar la seguridad tanto para la empresa como para sus empleados, y no por motivos legales
Así es como se debe pensar: la seguridad es lo más importante, ¡la prevención es clave!
¿En qué ubicación se instala esta “válvula de corte de emergencia manual rápida”? ¿Existen normas relacionadas?
Para obtener resúmenes de algunos documentos y normas relacionados con la instalación de válvulas de corte de emergencia en las áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas, consulte los siguientes documentos: Resúmenes de algunos documentos y normas relacionados con la instalación de válvulas de corte de emergencia en las áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas de nivel uno y dos. **Orden N.º 40 de la Administración General para la Supervisión y Gestión de la Seguridad en el Trabajo: 6.13 Válvulas de corte. En las tuberías de entrada y salida de los tanques, cerca del propio tanque, debe haber una válvula de corte principal. En los tanques de gran tamaño, se deben utilizar válvulas con actuadores neumáticos, hidráulicos o eléctricos. Cuando el actuador es de tipo eléctrico, sus cables de alimentación, cables de señal y el propio actuador eléctrico deben estar protegidos contra incendios. La válvula de corte debe contar con funciones de cierre automático y manual; el cierre manual incluye el cierre manual a distancia y el cierre manual en el sitio.