Thread Content
Tengo 10 tanques aquí. Los medidores de nivel en la parte superior de los tanques son de segunda mano; la marca es Cologne, Alemania, y el modelo es OPTIFLEX1300C-L. He introducido la altura del tanque, la altura del tubo guía y su diámetro. Pero la pantalla del instrumento no muestra cero. El tanque está vacío, así que no entiendo por qué. Por favor, alguien experto, ayúdeme.
Calcule. Introduzca nuevamente la altura de la guía de ondas. ¿Cuál es el área muerta del radar? ¿Está instalado el tubo guía de forma vertical y con precisión? Si está bien instalado y configurado, los valores medidos no deberían estar lejos de cero. Si la desviación es grande, entonces hay un problema con la instalación o con la configuración.
Después de hacer los ajustes, la pantalla del indicador mostraba valores como 0.01 m, 0.02 m, etc., pero ninguno de ellos era cero.
Así debería estar bien. Si lo deseas, puedes reducir el valor del tubo guía en 0,01, o bien corregir la altura medida
Un valor tan pequeño puede considerarse un error de medición; mejor trasladarlo desde el instrumento o desde el DCS.
Por favor, deja que haya algún error, ¿de acuerdo?
La pantalla del transmisor de nivel en el sitio muestra 0,086 m, mientras que el DCS indica 0,000 m. ¿Por qué?
Por poco. ¿De dónde sacaste los datos de la altura del tanque que ingresaste? Cuando el tanque está vacío, el radar puede medir su altura por sí mismo; de esta manera, las mediciones realizadas por el radar son más precisas.
El mensaje de error que aparece en la pantalla del medidor de nivel indica que se ha perdido el valor de medición del nivel del líquido. La altura de mi tanque es de 8,8 metros, pero en la pantalla se muestra 8,7 metros. Además, la corriente de salida es de 3,5 mA; se puede considerar que no hay salida de corriente. ¿Cuál podría ser la causa? Por favor, alguien experto, ayúdeme.
Se puede medir la corriente de entrada de la señal; el DCS podría encargarse de eliminar las señales de baja intensidad
Es necesario verificar detenidamente la configuración; es muy probable que esa corriente sea una corriente de salida defectuosa