Área de Ingeniería de Procesos - Versión de control automático de instrumentos - Pregunta diaria - Pregunta del 2020-11-03

2020-11-03View Original

Thread Content

La última edición de este post fue realizada por “Mañana será mejor” el 3 de noviembre de 2020, a las 08:33. Se trata de una pregunta diaria del área de Ingeniería de Procesos – Control Automático de Instrumentos – Pregunta del día 2020-11-03. Tema de discusión: 285. Cuando se utiliza radar para medir el nivel del líquido, y hay una capa gruesa de espuma en la superficie del líquido (espuma que contiene partículas pequeñas), ¿cómo se debe cambiar la frecuencia? (Puntos adicionales por una discusión teórica adecuada)
Reply #22020-11-03
Se puede elegir un medidor de nivel con tubo de inserción; las ondas de radar se emiten a través de este tubo delgado. El nivel del líquido dentro del tubo es el mismo que en el exterior, y permanece bastante estable
Reply #32020-11-03
Creo que el método más eficaz no es aumentar o disminuir la longitud de onda; usar guías de onda podría evitar este problema. En teoría, disminuir la longitud de onda podría reducir las interferencias.
Reply #42020-11-03
Aumentar la frecuencia. Debido a que la capa de espuma y las partículas pequeñas absorben cierta energía de ondas electromagnéticas, solo aumentando la frecuencia y la energía emitida se puede garantizar que la energía que regresa sea suficiente para ser detectada.
Reply #52020-11-03
La espuma generada por el salpicado de la materia prima o la espuma presente en el medio no afecta la reflexión de las ondas de radar. Para algunos medios con poca espuma, se utilizan radares especializados (de alta frecuencia), como los radares de onda guiada o los radares con varilla guía, para realizar las mediciones. Al seleccionar “espuma en el medio” como opción, es posible medir con mayor precisión el nivel de líquidos que contienen espuma.
Reply #62020-11-03
Aumentar la frecuencia. Debido a que la capa de espuma y las partículas pequeñas absorben cierta energía de ondas electromagnéticas, solo aumentando la frecuencia y la energía emitida se puede garantizar que la energía que regresa sea suficiente para ser detectada.
Reply #72020-11-03
Aumentar la frecuencia, ya que en la medición del nivel de líquidos con espuma: la espuma causada por el salpicado del material a introducir o la espuma presente en el medio no afecta la reflexión de las ondas de radar. Para algunos medios con poca espuma, se utiliza un radar especial para realizar las mediciones. Al seleccionar la opción de “espuma en el medio”, es posible medir con mayor precisión el nivel del líquido que contiene espuma. Pero la gran cantidad de espuma densa que se genera como resultado de reacciones químicas intensas absorbe y dispersa las ondas de radar, lo que hace que la calidad de los ecos sea muy mala.
Reply #82020-11-03
Se debería aumentar la frecuencia. Aumenta la capacidad de penetración de las ondas de radar, permitiéndoles atravesar la capa de espuma y así cumplir con su función habitual
Reply #92020-11-03
Aumentar la frecuencia, ya que en la medición del nivel de líquidos con espuma: la espuma causada por el salpicado del material a introducir o la espuma presente en el medio no afecta la reflexión de las ondas de radar. Para algunos medios con poca espuma, se utiliza un radar especial para realizar las mediciones. Al seleccionar la opción de “espuma en el medio”, es posible medir con mayor precisión el nivel del líquido que contiene espuma. Pero la gran cantidad de espuma densa que se genera como resultado de reacciones químicas intensas absorbe y dispersa las ondas de radar, lo que hace que la calidad de los ecos sea muy mala.
Reply #102020-11-03
Aumentar la frecuencia, ya que en la medición del nivel de líquidos con espuma: la espuma causada por el salpicado del material a introducir o la espuma presente en el medio no afecta la reflexión de las ondas de radar. Para algunos medios con poca espuma, se utiliza un radar especial para realizar las mediciones. Al seleccionar la opción de “espuma en el medio”, es posible medir con mayor precisión el nivel del líquido que contiene espuma. Pero la gran cantidad de espuma densa que se genera como resultado de reacciones químicas intensas absorbe y dispersa las ondas de radar, lo que hace que la calidad de los ecos sea muy mala.
Reply #112020-11-04
Aumentar la frecuencia. Debido a que la capa de espuma y las partículas pequeñas absorben cierta energía de ondas electromagnéticas, solo aumentando la frecuencia y la energía emitida se puede garantizar que la energía que regresa sea suficiente para ser detectada.
Reply #122020-11-04
Aumentar la frecuencia. Debido a que la capa de espuma y las partículas pequeñas absorben cierta energía de ondas electromagnéticas, solo aumentando la frecuencia y la energía emitida se puede garantizar que la energía que regresa sea suficiente para ser detectada.
Reply #132020-11-07
Aumentar la frecuencia. Debido a que la capa de espuma y las partículas pequeñas absorben cierta energía de ondas electromagnéticas, solo aumentando la frecuencia y la energía emitida se puede garantizar que la energía que regresa sea suficiente para ser detectada.
Reply #142020-11-08
Se puede evitar esto utilizando tubos guía de ondas o cables guía de ondas; sin embargo, el rendimiento de los cables guía de ondas es ligeramente inferior al de los tubos guía de ondas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.