Medidor de nivel de líquido en el vaso de presión de la caldera

2020-11-03View Original

Thread Content

Busco ayuda: ¿qué tipo de medidores de nivel se utilizan actualmente en los tanques de vapor de las calderas más avanzadas, tanto en el sitio como a distancia? Antes se usaban placas de vidrio bicolores, pero las lámparas fluorescentes que había en ellas se estropeaban con mucha frecuencia. La transmisión a distancia se hace mediante diferencia de presión, pero siempre hay deriva. ¿Existen ahora formas mejores de medidores de nivel? ¿O existe alguna forma mejor de manejarlo para que el medidor de nivel sea más fiable?
Reply #22020-11-03
Las lámparas fluorescentes no sirven; puedes optar por LED. Para las bombas de presión, elige a un fabricante de buena calidad. Yo uso modelos EJA; al fin y al cabo, en estos puntos críticos es necesario utilizar productos de calidad, no hay discusión al respecto.
Reply #32020-11-03
Elija válvulas de mariposa magnéticas resistentes a altas temperaturas; para los transmisores, no sea necesario utilizar aislamiento térmico. Para medir la diferencia de presión, utilice tubos de toma de presión; si es necesario, añada también tubos de condensación. Identifique el problema real y resúmalo
Reply #42020-11-03
Los medidores de nivel que se utilizan en los tanques de vapor de las calderas suelen ser transmisores de presión diferencial con un recipiente de equilibrio de dos cámaras; Es maduro y estable; ¿cómo puede haber desviaciones si la calidad del producto no presenta problemas?
Reply #52020-11-03
Se dice que los medidores de nivel con contactos eléctricos de Akrein no requieren mantenimiento durante más de una década; vale la pena probarlos
Reply #62020-11-04
He utilizado medidores de nivel con palancas magnéticas resistentes a altas temperaturas de fabricación nacional, y han funcionado bien durante varios años. Solo el plástico de las palancas se ha deteriorado con el tiempo; el transmisor, en cambio, sigue en buen estado
Reply #72020-11-04
Medidor de nivel por radar de ondas guiadas con conexión lateral
Reply #82020-11-05
Manguito de medición externo, con radar de ondas guiadas de contacto para altas temperaturas. Si la presión y la temperatura son demasiado altas, también se puede optar por uno con compensación de vapor.
Reply #92020-11-08
1. Los indicadores en el lugar de trabajo suelen ser medidores de nivel con placa de vidrio e iluminación; nuestra fábrica también los utiliza. La placa de vidrio se ha dañado muchas veces, pero la iluminación rara vez se daña. /2. Los medidores de transmisión a distancia suelen utilizar un recipiente de equilibrio de dos cámaras junto con un transmisor de diferencia de presión. 3. Añadir otro medidor de nivel de tipo electrodo.
Reply #102020-11-08
1. Los indicadores en el lugar de trabajo suelen ser medidores de nivel con placa de vidrio e iluminación; nuestra fábrica también los utiliza. La placa de vidrio se ha dañado muchas veces, pero la iluminación rara vez se daña. /2. Los medidores de transmisión a distancia suelen utilizar un recipiente de equilibrio de dos cámaras junto con un transmisor de diferencia de presión. 3. Añadir otro medidor de nivel de tipo electrodo.
Reply #112021-01-16
Medidor de nivel por radar de ondas guiadas con tubo de medición externo o medidor de nivel por puntos de electrodo, CA Q:6274240
Reply #122021-01-18
Transmisor de nivel con magnetoestricción a alta temperatura
Reply #132021-01-18
Medidor de nivel de placa de vidrio con luz LED, transmisor de diferencia de presión para recipiente de equilibrio de dos cámaras
Reply #142021-01-18
Medidor de nivel de placa de vidrio con luz LED, transmisor de diferencia de presión para recipiente de equilibrio de dos cámaras

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.