Solicitud de ayuda con problemas de resistencias térmicas

2020-11-03View Original

Thread Content

La conexión de las resistencias térmicas también está en buen estado. Lo que ocurre es que en el PLC se observan grandes fluctuaciones en los valores mostrados. He medido los valores de resistencia con un multímetro, y estos no presentan fluctuaciones. Solicito ayuda a los expertos: ¿cuál podría ser la causa?
Reply #22020-11-03
La lectura de la temperatura varía constantemente: a veces es alta y otras baja (esto podría deberse a interferencias en los cables; cuando se conecta al PLC, pueden haber interferencias en los cables o en la alimentación eléctrica). También puede ocurrir que la temperatura sea máxima o mínima de vez en cuando (esto podría ser debido a un mal contacto en las líneas de señal, o a problemas con la calidad de la resistencia térmica; en ese caso, sería conveniente reemplazarla)
Reply #32020-11-03
Es muy probable que su cable tenga conexiones defectuosas o que los conductores estén dañados, lo que causa problemas de contacto inadecuado
Reply #42020-11-03
El cable está recién instalado, no tiene conexiones. Se ha revisado todo el cable y está en buen estado. No sé cuál puede ser el problema
Reply #52020-11-03
¿Está instalado junto al cable de alimentación?
Reply #62020-11-04
Añadir un transmisor no cuesta mucho dinero; es resistente a las interferencias, el señal es estable y su mantenimiento es sencillo
Reply #72020-11-04
1. Es posible que haya un problema con el canal del PLC; se recomienda utilizar otro canal. 2. Es posible que la conexión a tierra del PLC no esté adecuadamente realizada; se recomienda verificarlo.
Reply #82020-11-08
No hay necesidad de seguir mirando; seguramente se debe a que se realizó el cableado junto con las instalaciones eléctricas de alta tensión
Reply #92020-11-08
Por diversas razones, eliminándolas una por una.
Reply #102020-11-08
Excluyendo una por una, solo hay unas pocas posibilidades: primero, un fallo en el canal; pruebe con otro canal. II. Problemas con la línea: ¿Está conectada a tierra? ¿Hay interferencia por el cable de alimentación? ¿Hay conexiones en el medio? ¿Se dañó la cubierta del cable durante el proceso de paso del hilo, lo que causó una conexión a tierra (con un medidor de resistencia)? ¿Las conexiones no son firmes? ¿Envejecimiento de los hilos? Tercero: el problema con los termómetros. Prueba a conectar un termómetro a la línea en el sitio.
Reply #112020-11-09
Considere la interferencia de los cables en el sitio

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.