En un circuito de flujo con unidad de reacción de oxidación, el medidor de caudal por diferencia de presión basado en placa de orificio dejó de medir cualquier caudal, y las válvulas tampoco podían ajustarse. ¿Se podría analizar cuál es la causa de esto?
¿Es que la válvula de regulación está cerrada, lo que hace que el medidor de flujo no muestre ningún valor? Depende de en qué posición se encuentre la válvula de regulación. En la posición de cierre, hay que saber si la válvula de regulación es de tipo normalmente abierto o normalmente cerrado. También se debe verificar la señal de control de la válvula; en el caso de que sea eléctrica, se debe comprobar la tensión. Si es posible hacerlo manualmente, pruebe primero si el medidor de flujo está dañado. Revisémoslos por separado. Se excluyen mutuamente.
¿Ni siquiera puedes hacer una verificación tan sencilla? ¿Eres especialista en automatización?
Sería mejor incluir un diagrama de flujo. Según usted, el medidor de caudal y la válvula de control forman un circuito de control simple. 1. Verifique la válvula de control: utilice un generador de señales para enviar una señal de 4~20 mA directamente a la válvula desde el lugar donde se encuentra, y observe si esta puede moverse. La válvula en sí no tiene ningún problema; se debe verificar la conexión de la válvula con el DCS y la configuración del DCS. Sin movimiento, hay un problema con el cuerpo de la válvula; verifique si está atascada u otro problema similar. 2. Medidor de caudal: verificar si el transmisor está obstruido. Descarga de residuos: se realiza a través del controlador manual, conectándolo al circuito para probar si existe algún problema en él. 3. Si el medidor de caudal y la válvula de control están en buen estado, y también lo está el circuito, entonces el problema está en la configuración del DCS
¡Todos, lean bien el enunciado! Primero, está el medidor de caudal por diferencia de presión con placa de orificio. De repente, no hay flujo de fluido. Ahora se ha identificado la causa: ¿por qué ocurre esto? ¿Es que realmente el caudal se ha reducido a cero, o hay un problema con el transmisor, o quizás las tomas de presión están obstruidas, o los conectores del cable están sueltos? La segunda válvula no se puede regular, lo cual es extraño. Es un sistema de control de circuito simple: ¿dónde están el caudal y la válvula? ¿Se trata de un control de acción directa o inversa? ¿Hay algún problema en la configuración? ¿Existen problemas en los parámetros PID?
Según usted, si la válvula falla y se cierra, ¿significa eso que la válvula está fuera de control?
De repente no hay conexión a Internet; podría ser debido a interferencias o a un fallo en el medidor de velocidad de conexión.