Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático por instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 2020-11-12. Tema de discusión: 294. Por favor, enumere los problemas más comunes en la instalación de tuberías de protección para cables y conductores eléctricos
Reply #22020-11-12
1. Los cables eléctricos y los cables de instrumentación no se instalaron por separado, lo que causó graves interferencias en los instrumentos.
Reply #32020-11-12
2. Al instalar el cable en las curvas, se aplica demasiada fuerza, lo que daña los hilos del cable. No hay protección en las curvas, por lo que la cubierta exterior del cable se daña y los hilos quedan expuestos.
Reply #42020-11-12
3. Los cables se instalan dentro de los canaletas, pero de forma desordenada, lo que hace que se enreden entre sí. Esto no solo resulta poco estético, sino que también afecta la disipación del calor y ocupa espacio adicional. Además, la falta de coordinación entre las personas que colocan los cables hace que haya demasiado exceso de cable en las curvas, lo cual da una apariencia abultada; por otro lado, si hay poco exceso de cable, este queda demasiado tenso, lo que impide cerrar las tapas correspondientes.
Reply #52020-11-12
4. Cuando los cables intrínsecamente seguros y los cables no intrínsecamente seguros se instalan en el mismo canal de distribución, es necesario separarlos con paneles divisorios para evitar interferencias en las señales.
Reply #62020-11-12
1. Los cables de alta tensión y los cables de baja tensión utilizan el mismo tubo de protección. 2. Los cables están muy doblados. 3. Hay demasiadas conexiones. 4. El tubo de protección no está bien fijado
Reply #72020-11-12
Los cables eléctricos y los cables de instrumentación no cuentan con medidas de protección contra las interferencias; además, las conexiones de los tubos de protección no están bien selladas
Reply #82020-11-12
(1) Los tubos de protección para cables están superpuestos en múltiples capas, lo que permite que la superficie esté por encima de los refuerzos de acero. (2) 2 tuberías de energía eléctrica o más, colocadas una al lado de la otra y en contacto estrecho. (3) La profundidad a la que se entierran los conductores eléctricos es demasiado baja; incluso, a veces quedan enterrados en la capa de polvo que se encuentra fuera de la pared. En las tuberías aparecen curvas muertas, roturas y abolladuras. (4) El tubo para cables entra en el cuadro de distribución; su extremo no queda bien dentro del cuadro, quedando demasiado largo al exterior ; Las aberturas de los tubos no son uniformes y varían en longitud ; La boca del tubo no necesita anillo de protección ; No está bien fijado. (5) Al instalar los tubos de protección para los cables, en lugar de tapar los extremos del tubo con tapones, se utiliza una pinza para doblar y aplastar dichos extremos.
Reply #92020-11-12
1) Los tubos de cable se superponen en múltiples capas, y la instalación de las tuberías está por encima del nivel de los refuerzos de acero. 2) Dos o más tubos para cables colocados uno al lado del otro, de forma muy cercana; además, algunos de ellos tienen un diámetro excesivamente grande. 3) La profundidad a la que están enterrados los tubos es demasiado pequeña; en algunos casos, incluso se encuentran fuera de la pared, en la capa de polvo que recubre la misma. En las tuberías aparecen curvas muertas, dobleces pronunciados y abolladuras. 4) El tubo para cables entra en la caja de distribución; su extremo dentro de la caja no está recto y sobresale demasiado ; Las aberturas de los tubos no son uniformes y varían en longitud ; La boca del tubo no necesita anillo de protección ; No está bien fijado.
Reply #102020-11-12
El radio de curvatura para la instalación es demasiado pequeño; No está bien ordenado ; Elegir un modelo que no sea compatible con los cables y conductores ; Daños en el tubo de protección o corrosión, etc...
Reply #112020-11-12
(1) Las tuberías de protección para los cables están superpuestas en múltiples capas. (2) 2 tuberías de energía eléctrica o más, colocadas una al lado de la otra y en contacto estrecho. (3) La profundidad a la que se entierran los conductores eléctricos es demasiado baja; incluso, a veces quedan enterrados en la capa de polvo que se encuentra fuera de la pared. En las tuberías aparecen curvas muertas, roturas y abolladuras. (4) El tubo para cables entra en el cuadro de distribución; su extremo no queda bien dentro del cuadro, quedando demasiado largo al exterior ; Las aberturas de los tubos no son uniformes y varían en longitud ; La boca del tubo no necesita anillo de protección ; No está bien fijado. (5) Al instalar los tubos de protección para los cables, en lugar de tapar los extremos del tubo con tapones, se utiliza una pinza para doblar y aplastar dichos extremos.
Reply #122020-11-12
(1) Las tuberías de protección para los cables están superpuestas en múltiples capas. (2) 2 tuberías de energía eléctrica o más, colocadas una al lado de la otra y en contacto estrecho. (3) La profundidad a la que se entierran los conductores eléctricos es demasiado baja; incluso, a veces quedan enterrados en la capa de polvo que se encuentra fuera de la pared. En las tuberías aparecen curvas muertas, roturas y abolladuras. (4) El tubo para cables entra en el cuadro de distribución; su extremo no queda bien dentro del cuadro, quedando demasiado largo al exterior ; Las aberturas de los tubos no son uniformes y varían en longitud ; La boca del tubo no necesita anillo de protección ; No está bien fijado. (5) Al instalar los tubos de protección para los cables, en lugar de tapar los extremos del tubo con tapones, se utiliza una pinza para doblar y aplastar dichos extremos.
Reply #132020-11-12
1. Las tuberías galvanizadas se sueldan de forma arbitraria. 2. Una sola tubería tiene más de 2 curvas. 3. El lugar por donde pasa el tubo para los cables no es en la parte central del marco, sino en su parte inferior. 4. Hay demasiados cables dentro del tubo, lo que provoca daños en la cubierta de los mismos.
Reply #142020-11-12
1. Las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión están en el mismo tubo, o están demasiado cerca entre sí. 2. Un tubo contiene muchas hilos. 3. La distancia entre los soportes de las tuberías es grande. 4. Las tuberías y sus soportes se unen por soldadura. 5. Hay más de 2 curvas en ángulo recto en la tubería. 6. En los puntos de conexión entre las tuberías y los canaletas, no se han utilizado conectores pasantes a través de las placas; además, la distancia entre los orificios en las canaletas no es de al menos 2/3 de la distancia total.
Reply #152020-11-12
Los tubos se sueldan directamente a los soportes; no se utilizan abrazaderas en forma de U
Reply #162020-11-12
(1) Los tubos de protección para cables están superpuestos en múltiples capas, lo que permite que la superficie esté por encima de los refuerzos de acero. ??(2)2 tuberías de electricidad o más, colocadas una al lado de la otra y en contacto estrecho. ??(3) La profundidad a la que se entierran los conductores eléctricos es demasiado baja; incluso, a veces quedan enterrados en la capa de polvo que se encuentra fuera de la pared. En las tuberías aparecen curvas muertas, roturas y abolladuras. ??(4) El tubo para cables entra en la caja de distribución; su extremo no queda bien dentro de la caja, quedando demasiado largo al exterior ; Las aberturas de los tubos no son uniformes y varían en longitud ; La boca del tubo no necesita anillo de protección ; No está bien fijado. ??(5)Al instalar los tubos de protección para los cables, en lugar de tapar los extremos del tubo con tapones, se utiliza una pinza para doblar y aplastar esos extremos. (6) El radio de curvatura al instalarlo es demasiado pequeño ; No está bien ordenado ; Elegir un modelo que no sea compatible con los cables y conductores ; Daños o corrosión en los tubos de protección, etc. (7) Los cables eléctricos y los cables de instrumentación no cuentan con medidas de protección contra interferencias; además, las conexiones de los tubos de protección no están bien selladas. (8) Los cables se instalan de manera desordenada dentro de los canaletas, lo que hace que se enreden entre sí. Esto no solo es antiestético, sino que también afecta la disipación del calor y ocupa espacio adicional. Además, la falta de coordinación entre las personas que colocan los cables hace que haya demasiado exceso de cable en las curvas, lo cual da una apariencia desordenada. Por otro lado, si hay poco exceso de cable, este queda demasiado tenso, lo que impide cerrar adecuadamente las tapas.
Reply #172020-11-12
No está bien cerrado, no está sellado, está desordenado, no tiene marcas de codificación, curvatura en las esquinas
Reply #182020-11-12
(1) Los tubos de protección para cables están superpuestos en múltiples capas, lo que permite que la superficie esté por encima de los refuerzos de acero. (2) 2 tuberías de energía eléctrica o más, colocadas una al lado de la otra y en contacto estrecho. (3) La profundidad a la que se entierran los conductores eléctricos es demasiado baja; incluso, a veces quedan enterrados en la capa de polvo que se encuentra fuera de la pared. En las tuberías aparecen curvas muertas, roturas y abolladuras. (4) El tubo para cables entra en el cuadro de distribución; su extremo no queda bien dentro del cuadro, quedando demasiado largo al exterior ; Las aberturas de los tubos no son uniformes y varían en longitud ; La boca del tubo no necesita anillo de protección ; No está bien fijado. (5) Al instalar los tubos de protección para los cables, en lugar de tapar los extremos del tubo con tapones, se utiliza una pinza para doblar y aplastar dichos extremos.
Reply #192020-11-13
Los cables eléctricos y los cables de instrumentación no cuentan con medidas de protección contra las interferencias; además, las conexiones de los tubos de protección no están bien selladas
Reply #202020-11-13
1) Los tubos de cable se superponen en múltiples capas, y la instalación de las tuberías está por encima del nivel de los refuerzos de acero. 2) Dos o más tubos para cables colocados uno al lado del otro, de forma muy cercana; además, algunos de ellos tienen un diámetro excesivamente grande. 3) La profundidad a la que están enterrados los tubos es demasiado pequeña; en algunos casos, incluso se encuentran fuera de la pared, en la capa de polvo que recubre la misma. En las tuberías aparecen curvas muertas, dobleces pronunciados y abolladuras. 4) El tubo para cables entra en la caja de distribución; su extremo dentro de la caja no está recto y sobresale demasiado ; Las aberturas de los tubos no son uniformes y varían en longitud ; La boca del tubo no necesita anillo de protección ; No está bien fijado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.