Thread Content
Termopar tipo K, con caja de conexiones en el sitio; un método de conexión: el cable de compensación se extiende hasta la sala de equipos, donde se conecta a la barrera de seguridad térmica (con compensación de temperatura ambiente). Otra forma de conectarlo: el cable de compensación se conecta al transmisor de temperatura en el sitio, y desde allí se envían señales de 4~20 mA a la barrera de seguridad analógica. ¿Son las mismas estas dos temperaturas? Tengo una duda: ¿el termopar en el lado de trabajo es igual a la suma del termopar de referencia y el termopar del circuito? La potencialidad termoeléctrica en el mismo punto tiene el mismo valor. La temperatura de compensación por cambios térmicos se determina en el exterior, mientras que la temperatura de compensación de la barrera de seguridad térmica se determina en el interior. Dado que existe una gran diferencia de temperatura entre el exterior e el interior, ¿cómo es posible que las temperaturas sigan siendo iguales?
Ahora, todos los sistemas tienen módulos de tarjeta TC. ¿No sería mejor meterlo directamente en la tarjeta? ¿Por qué es necesario calentarlo?
La longitud del cable de compensación para uso en campos con calentamiento es corta; si es un modelo integrado con pantalla, también se puede considerar. Por supuesto, a veces se piensa que al añadir un control de temperatura surge la posibilidad de más puntos de fallo, por lo que el diseño consiste en sopesar los distintos pros y contras.
El precio de los cables de compensación también es un factor a considerar
"Barra de seguridad de temperatura (con compensación de temperatura ambiente)? Por ejemplo: entrada de 5 mV, salida de 5,03 mV después de la compensación de temperatura ambiente?
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 18-11-2020 a las 10:49. “¿Barra de seguridad térmica (con compensación de temperatura ambiente)? Por ejemplo: entrada de 5 mV; después de la compensación, la salida es de 5,02 mV. Parece que las barras de seguridad térmica no cuentan con compensación de temperatura en el extremo frío”. Primero, hay que entender que la función del cable de compensación es extender el extremo frío del termopar hasta el final del cable de compensación. La compensación por cambios de temperatura en el exterior se refiere a la temperatura del extremo frío en el exterior; la compensación por cambios de temperatura en el interior se refiere a la temperatura del extremo frío en el interior. Cuando la diferencia de temperatura entre el exterior e interior es grande, la temperatura seguirá siendo la misma. Esa es la función del cable de compensación: extender el extremo frío del termopar hasta el lugar donde se encuentra el transmisor de temperatura.