Thread Content
Si el localizador de Siemens se configura en el nivel de entrada “Modo manual P”, ya que la fuente de alimentación está conectada, es necesario conectar también la fuente de aire de inmediato. También es necesario garantizar una calidad adecuada del aire: aire industrial sin aceites, con partículas de polvo menores a 30 μm. El punto de rocío a la presión de operación F debe ser 20 K menor que la temperatura ambiental mínima. Los dos actuadores de carrera directa de funcionamiento individual se instalan juntos, de forma neumática y directa, en la parte posterior del localizador de Siemens. · Posición de presión Y1: Una vez conectada la salida de aire E, fíjela con los tornillos suministrados. A través de la zona de recolección y la zona de muelles, la salida de aire E permite garantizar un flujo de aire seco para los instrumentos, a fin de prevenir la corrosión. https://img-blog.csdnimg.cn/20201116135843949.pngdata:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw== Los pasos a seguir son los siguientes: 1. La presión de entrada de aire y la presión del localizador deben conectarse al tanque de presión. 2. La conexión se realiza mediante roscas métricas G1/4 DIN 45141. PZ: Presión del aire de entrada: 1,4~7 bar.Y1: Presión del localizador Siemens 1; se utilizan actuadores de un solo efecto y de doble efecto.
Y2: Presión del localizador Siemens 2; se utilizan actuadores de doble efecto.
E: Salida de gases de escape (se puede eliminar el silenciador si es necesario).
3. Configuración de seguridad en caso de fallo de alimentación eléctrica:
Actuadores de un solo efecto: Y1 se vacía.
Actuadores de doble efecto: Presión máxima de posicionamiento de Y1 (presión del aire de entrada) ; Descargar Y2 a 4, conectar la presión del localizador Siemens Y1 o Y2 (solo con actuadores de doble efecto) y configurarlo de forma segura según las instrucciones. 5. Conectar el aire de entrada PZ. Por último, hay que prestar atención a un detalle importante: el actuador de retorno por resorte debe contar con una presión de aire suficientemente alta, para que el brazo de conexión pueda llegar hasta la posición más extrema del actuador.