El cuadro de control de la bomba de incendios da prioridad al arranque de la bomba eléctrica contra incendios; en caso de falta de alimentación eléctrica o si la bomba eléctrica falla, se activa la bomba diésel contra incendios. Cuando la presión en la red de tuberías disminuye a 0,8 MPa, el panel de control activa inmediatamente la bomba de regulación de presión. Si, tras 30 segundos, la presión sigue sin alcanzar los 0,8 MPa, o si la bomba de regulación de presión falla, se activa automáticamente la bomba de respaldo. Cuando la presión en la red de tuberías alcanza los 0,80 Mpa, tras un retraso de 15 segundos, la bomba de regulación de presión deja de funcionar automáticamente ; La bomba de incendios eléctrica se activa mediante un interruptor de presión. Cuando la presión en la red de tuberías disminuye a 0,70 MPa, o cuando se recibe una señal de inicio remoto desde el panel de alarma contra incendios de toda la planta, el cuadro de control de las bombas de incendios activa inmediatamente una bomba eléctrica. Si la presión sigue siendo insuficiente, se activan las segundas y terceras bombas eléctricas. Al mismo tiempo, la bomba de mantenimiento de presión deja de funcionar automáticamente. Si no hay suministro de energía o si hay algún problema con las bombas eléctricas, y la presión en la red principal sigue siendo inferior a 0,70 MPa, después de 10 segundos, el cuadro de control de las bombas de incendios activa inmediatamente una bomba de incendios diésel. ¿Algún experto puede ayudar? ¡Gracias!
La interconexión añade 2 condiciones: una relacionada con la presión y la corriente o caudal de la bomba. Cuando se cumplen ambas condiciones, se activa el sistema de interconexión