Thread Content
Actualmente, las normas de seguridad en la producción exigen que las salas de control DCS de los equipos de producción de tipo A y B se encuentren fuera del propio equipo. De lo contrario, es necesario diseñarlos de forma resistente a explosiones, lo que hace que las salas de control estén alejadas del equipo. Los especialistas en control automático sostienen que las longitudes excesivas de los cables afectan la eficacia del control, por lo que se requiere que estas estén a una distancia de no más de 200 metros. ¿Es así?
La sala de telecomunicaciones y la sala de control son cosas distintas; entre ellas existe una transmisión por fibra óptica. No existe esa situación de la que hablas. Sin embargo, teniendo en cuenta los costos, la sala de sistemas eléctricos de baja tensión suele estar cerca del equipo.
Ahora está cada vez más lejos. Se trata del plan de transmisión.
¡Gracias! ¿Qué es la sala de telecomunicaciones? ¿Es la sala de gabinetes en el sitio?
¿Quién propuso los 200 metros? En las normas se establece claramente esa distancia. Sin embargo, si se está cerca del dispositivo, en los casos de categoría A y B, es necesario calcular el nivel de resistencia a la violencia para crear una sala de control a prueba de explosiones. Clase A: 35 m de distancia de protección contra incendios; Clase B: 30 m (según SHT3160-2009). Además, debido a la gran distancia, se puede utilizar comunicación por fibra óptica; lo ideal es que los cables vayan desde el gabinete hasta el otro lugar. La sala de gabinetes puede construirse junto a la sala de control, o bien separada de ella.
Por supuesto, se tiene en cuenta el factor de la distancia de protección contra explosiones. Pero el factor determinante es el cálculo relacionado con la posible explosión del dispositivo. Solo a través de estos cálculos se puede determinar si es necesario contar con medidas de protección contra explosiones. No basta con decir simplemente que, al estar fuera de la zona del dispositivo, no se necesita tal protección En cuanto a la distancia que afecta la transmisión de la señal, eso es cierto, pero existe un límite: cuanto más largo sea el cable, mayor será la caída de voltaje, y eso impedirá que el instrumento funcione ; He calculado personalmente que, con una alimentación de 24 V en los instrumentos normales, no hay problemas para transmitir la señal a una distancia de hasta 500 metros; se recomienda como máximo una distancia de unos 400 metros. Por lo tanto, todo debe estar respaldado por datos; no se puede simplemente decir que es 200 metros sin más.
La sala de gabinetes se ubica en el sitio, y puede haber comunicación por fibra óptica con la sala de operaciones/sala de control central.
¡Gracias a todos por sus consejos! El personal encargado del control automático en nuestra empresa está preocupado por el hecho de que la distancia sea grande, los cables sean largos y que la caída de voltaje sea elevada, lo cual podría impedir que los instrumentos funcionen adecuadamente. Probablemente tampoco se realizó ningún cálculo al respecto. Solo después de finalizar el diseño general se planteó que la distancia no debería superar los 300 metros; lo ideal sería que fuera de 200 metros como máximo. Esto ha dejado a todos muy frustrados
La sala de gabinetes local se conecta a la sala de control central mediante fibra óptica. Si tienes dinero, utiliza la tecnología de cableado electrónico de Emerson: lol
Parece que la sala de gabinetes también debe mantenerse alejada de las zonas a prueba de explosiones; sin embargo, generalmente no hay problema si está a menos de 400 metros. De lo contrario, se puede utilizar un cable más grueso, de 2,5 mm de diámetro
Quisiera preguntar, ¿qué se hace con los procesos que requieren operación intermitente? ¿Nadie va al lugar?
Es hora de despedir a los especialistas en instrumentación: lol. . . Si se considera únicamente desde el punto de vista de la transmisión de señales, 200, 400, 600 e incluso 800 metros no representan ningún problema.
Mejora de la resistencia a explosiones en edificios existentes, contacto: Ingeniero Zhang. Teléfono de consulta: 13853192922
Esta distancia de control está relacionada con el método de comunicación utilizado: RS232, RS485, etc
Esto es muy normal; No sé qué método de transmisión de señales usan para el autocontrol ; Estamos a más de 500 metros del dispositivo más alejado en la sala de control ; Todos están bien ; Sin embargo, tenemos muchos dispositivos, por lo que se añadieron dos gabinetes en el sitio ;
Ahora se exige que la sala de control frente a la fábrica también cuente con un diseño a prueba de explosiones, por no hablar de los equipos instalados en su interior. 200 metros, sin duda, no será un problema.
No son 200 metros; es necesario realizar cálculos de resistencia a explosiones
200 metros? ¿De dónde proviene esta base? Hemos llegado a una distancia de más de 500 metros; es demasiado lejos, por eso se instalan los gabinetes de equipos en esos lugares.
En teoría, la transmisión por cable puede alcanzar los 1500 metros; sin embargo, en la práctica, pueden surgir interferencias en la señal. A prueba de explosiones, intrínsecamente seguros; las especificaciones para los cables de alta tensión exigen una separación de 1000 metros, lo cual no representa un problema grave. En nuestras instalaciones, la mayoría de los cables tienen una longitud de 800 metros.
#Aquí, una respuesta rápida: la sala de gabinetes se coloca en el sitio, y se puede establecer comunicación por fibra óptica entre ella y la sala de operaciones/sala de control central.