¿Qué hacer si en el lugar no hay indicación de DCS?

2020-11-23View Original

Thread Content

El caudalímetro de calidad LZYN-I No muestra un caudal normal en el sitio, pero en la pantalla del DCS no se registra ningún caudal. Probablemente no haya problemas con los conectores; se trata de un sistema de cuatro cables con alimentación independiente de 24 V, y cuenta con una barrera de seguridad. Quisiera preguntar qué ajustes se necesitan en el medidor de caudal; ya he completado los ajustes básicos. ¿Qué opinan ustedes, señores???? Les pido humildemente su consejo????
Reply #22020-11-24
Este post fue editado por última vez por El Leñador Estiloso el 2020-11-24 a las 08:46. Aunque usted dice que la conexión no presenta problemas, le recomiendo que revise el cableado comenzando desde el medidor. Siga estos pasos para diagnosticar: 1. ¿Hay señal de salida en los terminales de salida del medidor?; 2. ¿Se puede detectar una señal en los terminales ubicados dentro del gabinete? ; 3. ¿Hay señal en la entrada del barrera de seguridad? ; 4. ¿Está correcta la conexión del barrera de seguridad al canal DCS? La salida de algunas barreras de seguridad es una señal de dos cables, mientras que la de otras es una señal de cuatro cables ; 5. ¿Está correcta la configuración del DCS?
Reply #32020-11-24
Revisa si hay alguna alarma ERR; por lo general, ERR significa que se ha interrumpido la conexión
Reply #42020-11-24
Verifique la ubicación donde está conectado el cable de señal del medidor de caudal a la barrera de seguridad. Si se utiliza un sistema de cuatro cables para suministrar 24 V, entonces la barrera de seguridad no necesita alimentación; en ese caso, se debe utilizar una conexión pasiva. Desconecte los cables del área de los gabinetes. Utilice un multímetro para medir directamente la señal de los cables en el sitio (no es necesario utilizar barreras de seguridad). Verifique si hay señal de corriente; si la hay, eso significa que no hay problemas en el sitio. Luego, busque las conexiones de las barreras de seguridad y realice la configuración correspondiente ; Si no lo hay, busque los conectores y la placa de salida del medidor de flujo.
Reply #52020-11-24
¿Estás seguro de que estás recibiendo una señal de 4-20MA? ¿O sigue siendo una señal de pulso? El medidor de caudal de Yinoo tiene dos formas de conexión en el sitio
Reply #62020-11-24
La tensión continua de la señal es demasiado alta, por lo que es bloqueada por la barrera de seguridad.
Reply #72020-11-24
Lo que dices no es muy detallado; solo se puede probar paso a paso. Primero: las líneas de referencia, asegurarse de que no haya problemas con ellas. Segundo: alimentación por corriente eléctrica; los cables de señal se conectan a la barrera de seguridad. ¿Está la barrera de seguridad conectada a un punto pasivo? Tercero: ¿Está configurado correctamente el rango? ¿O la salida que se establece es en términos de calidad o de volumen? Cuarto: Medir la intensidad de la corriente en los cables de señal en el lugar, así como delante y detrás de la barrera de seguridad. ¿Hay corriente o no? O es demasiado grande o demasiado pequeño. Quinto: Cambie de canal y conecte el cable de señal a otra barrera de seguridad.
Reply #82020-11-25
1. Verifique la corriente de entrada antes de la barrera de seguridad: ¿hay una entrada de 4-20 mA? Si no, revise el cable, la salida del indicador y la configuración de dicha salida; 2. Verificar la barrera de seguridad, configuración de la barrera de seguridad ; 3. ¿Está la configuración del DCS correcta? ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.