Thread Content
Cuando el profesor realizó la inspección, dijo que nuestra sala de monitoreo del sistema DIS no se encontraba fuera de la zona de producción, lo cual no cumplía con los requisitos. ¿Qué exige esa normativa?
Un tormento proveniente del alma. . ¿Qué es el sistema DIS?
HGT 20508-2014 Normas de diseño para salas de control, 3.2 Ubicación general, 3.2.1 1 La sala de control debe ubicarse dentro del equipo o conjunto de equipos, y fuera de las zonas peligrosas por explosiones; 2 La sala de control central debe ubicarse en la zona de gestión de la producción.
No preguntes. Si lo haces, es porque no tienes las cualidades necesarias para ser maestro; P. . El profesor dijo que DIS es simplemente DIS
¿Qué profesor? . Piiii! Hágale consultar las normas: la sala de control se divide en sala de control central y sala de control en sitio. La sala de control en sitio debe calcular el riesgo de explosión según el nivel de peligrosidad del proceso del equipo, a fin de determinar la resistencia necesaria contra explosiones. Luego, se determina la clasificación de la sala de control. Por lo general, la sala de control en el sitio y el cuarto de los gabinetes deben estar diseñados para resistir impactos (no explosiones); se exige que las instalaciones de clase A tengan una distancia mínima de 35 m, y las de clase B, de 30 m. La sala de control central es una sala de monitoreo que reúne varios dispositivos; puede estar separada de los gabinetes en el sitio, y generalmente se construye fuera de las instalaciones de producción. En cuanto a los documentos legales de su región, también deben ser cumplidos. El profesor lo dijo con la boca; que el profesor saque las normas.
Probablemente, “Dis” se refiera a un sistema de control discreto de distribución; en términos coloquiales, se le conoce como DCS
Requisitos establecidos en el “Plan de Acción de Tres Años para la Mejora de la Seguridad Laboral a Nivel Nacional”
La última edición de este mensaje fue realizada por Wang Kengkeng el 26 de noviembre de 2020, a las 12:09. Se modificó el contenido según las especificaciones del apartado 5.2 de la norma GB 50160-2008, relativas a la ubicación de las salas de control. SH/T3006 4.2.1 Echen un vistazo, está muy detallado. 4.2.2 a La sala de control del conjunto de equipos debe ubicarse dentro del propio conjunto, y no dentro de las zonas expuestas al riesgo de explosiones ; La sala de control del dispositivo debe ubicarse dentro del propio dispositivo, y no dentro de las zonas expuestas a riesgo de explosión ;