Región de Ingeniería de Procesos - Versión de Control Automático de Instrumentación - Tema del día - Pregunta del 2020-12-02

2020-12-02View Original

Thread Content

Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático con instrumentos – Temas del día – Tema del 2020-12-02: Tema de discusión: El rango de medición de los transmisores de presión 314 y 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. Entonces: 1. ¿Cuál será el rango de medición del instrumento? (Se otorgan puntos adicionales por un proceso de cálculo correcto o una explicación detallada)
Reply #22020-12-02
100~200 KPa o -100~0 KPa. Migración a cero, rango inalterado.
Reply #32020-12-02
El rango de medición del instrumento en realidad no ha cambiado; solo el rango de conteo se ha modificado a 100–200 KPa. Debido a que el desplazamiento del punto cero es del 100%, es decir, el punto cero pasa a ser 100, y el rango máximo se convierte en 200. Es posible que la respuesta que necesite el autor sea de 100 a 200 KPa. ¿Verdad?
Reply #42020-12-02
En caso de migración positiva, el rango de medición es de 100 kPa a 200 kPa; Migración negativa: -100 kPa~0
Reply #52020-12-02
Migración positiva: Rango de medición de 100 kPa a 200 kPa; Migración negativa: -100 kPa~0
Reply #62020-12-02
La migración de un transmisor de diferencia de presión no cambia el rango; simplemente desplaza todo el rango hacia arriba o hacia abajo. Migración positiva: 100~200 kPa, migración negativa: -100~0 kPa
Reply #72020-12-02
El rango de medición del instrumento en realidad no ha cambiado; solo el rango de conteo se ha modificado a 100–200 KPa. Debido a que el desplazamiento del punto cero es del 100%, es decir, el punto cero pasa a ser 100, y el rango máximo se convierte en 200. Es posible que la respuesta que necesite el autor sea de 100 a 200 KPa. ¿Verdad?
Reply #82020-12-02
100~200 KPa o -100~0 KPa. Migración a cero, rango inalterado.
Reply #92020-12-02
El rango de medición pasa a ser de 100~200 KPa. El rango nominal es de 100 KPa
Reply #102020-12-02
El rango de medición sigue siendo de 0-100 KPa; estás midiendo un valor demasiado alto. ¡No vayas a dañar la membrana! El rango de medición y el rango de escala no son lo mismo; al haber tanta migración, el rango de medición debe ampliarse.
Reply #112020-12-02
100~200 KPa o -100~0 KPa. Migración a cero, rango inalterado.
Reply #122020-12-02
En caso de migración positiva, el rango de medición es de 100 kPa a 200 kPa; Migración negativa: -100 kPa~0
Reply #132020-12-03
La migración de un transmisor de diferencia de presión no cambia el rango; simplemente desplaza todo el rango hacia arriba o hacia abajo. Migración positiva: 100~200 kPa, migración negativa: -100~0 kPa
Reply #142020-12-03
En caso de migración positiva, el rango de medición es de 100 kPa a 200 kPa; Migración negativa: -100 kPa~0
Reply #152020-12-03
El rango de medición del instrumento en realidad no ha cambiado; solo el rango de conteo se ha modificado a 100–200 KPa. Debido a que el desplazamiento del punto cero es del 100%, es decir, el punto cero pasa a ser 100, y el rango máximo se convierte en 200. Es posible que la respuesta que necesite el autor sea de 100 a 200 KPa. ¿Verdad?
Reply #162020-12-03
El rango de medición del instrumento en realidad no ha cambiado; solo el rango de conteo se ha modificado a 100–200 KPa. Debido a que el desplazamiento del punto cero es del 100%, es decir, el punto cero pasa a ser 100, y el rango máximo se convierte en 200. Es posible que la respuesta que necesite el autor sea de 100 a 200 KPa. ¿Verdad?
Reply #172020-12-03
100~200 KPa o -100~0 KPa. Migración a cero, rango inalterado.
Reply #182020-12-03
Diferenciar la migración positiva y negativa de 100~200 KPa o -100~0 KPa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.