2020-12-03View Original

Thread Content

Si el medio medido anteriormente era una interfaz, y ahora se utiliza agua como referencia, ¿es necesario cambiar la opción en el menú de nivel de líquido/interfaz/densidad dentro de los ajustes básicos del instrumento? En mi opinión, si se realiza la calibración con agua, debería cambiarse a “nivel de líquido”, y luego realizar una verificación en dos puntos. No estoy seguro de si este es el ajuste correcto; agradecería algún consejo.
Reply #22020-12-03
Para el método de la escuela hidrológica, es necesario establecer puntos de demarcación.
Reply #32020-12-03
Tanto en la interfaz de medición como en el nivel del líquido, generalmente se utiliza agua para realizar las pruebas. El punto cero de la interfaz se encuentra cuando está llena de un medio ligero; conviértalo a unidades de agua
Reply #42020-12-04
Se verifica con agua; no es necesario configurar nada, ya que durante el cálculo se realiza la conversión de densidades
Reply #52020-12-04
No es necesario cambiar la configuración. Durante la calibración con agua, basta con cerrar la válvula una vez; cuando el flotador está en contacto con la atmósfera, el valor es cero. Luego, se puede calcular la altura del nivel del agua. A continuación, se utiliza un medio más denso para determinar el rango completo de medición, y así se puede realizar una verificación en dos puntos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.