Región de Ingeniería de Procesos - Versión de Control Automático de Instrumentos - Tema del día - Pregunta del 2020-12-03

2020-12-03View Original

Thread Content

Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático por instrumentos – Temas del día – Tema del 2020-12-03: Tema de discusión: El rango de medición de los transmisores de presión 315 y 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. Entonces: 2. ¿Cuál es el rango de medición del instrumento? (Se otorgan puntos adicionales por un proceso de cálculo correcto o una explicación detallada)
Reply #22020-12-03
El rango del manómetro es de 100 KPA a 200 KPA
Reply #32020-12-03
Aumento total de 100 KPA, por lo que el rango del instrumento es de 100 KPA a 200 KPA
Reply #42020-12-03
Se aumenta en total 100 KPA, por lo que el rango del instrumento es de 100 KPA a 200 KPA
Reply #52020-12-03
El rango del instrumento es de 100 KPa. Análisis: El rango de medición original del instrumento era de 0 a 100 KPa. Ahora, al desplazarse el punto cero en un 100%, el rango de medición del instrumento es 200 – 100 = 100 KPa.
Reply #62020-12-03
¡Atención a la pregunta! Se habla de rango de medición, no de alcance. El rango del instrumento es de 100 KPa. Por supuesto, el rango es de 100 a 200 KPa. Respuesta: El rango de medición original del instrumento era de 0 a 100 KPa. Ahora, como el punto cero se ha desplazado en un 100%, el rango de medición del instrumento es 200 – 100 = 100 KPa.
Reply #72020-12-03
Se aumenta en total 100 KPA, por lo que el rango del instrumento es de 100 KPA a 200 KPA
Reply #82020-12-03
El rango del instrumento es de 100 KPa. Análisis: El rango de medición original del instrumento era de 0 a 100 KPa. Ahora, al desplazarse el punto cero en un 100%, el rango de medición del instrumento es 200 – 100 = 100 KPa.
Reply #92020-12-03
La migración no afecta el rango del manómetro, cuyo rango es de 100 kPa; El rango de medición del instrumento es de 0 a 100 kPa. Después de ajustar el punto cero al 100%, el rango de medición pasa a ser de 100 kPa a 200 kPa. El rango antes del ajuste es 100 – 0 = 100 kPa, y el rango después del ajuste es 200 – 100 = 100 kPa. Por lo tanto, el rango no cambia.
Reply #102020-12-03
100 kp sin cambios, 100-200 kp
Reply #112020-12-03
Sumar directamente, 100KPA~200KPA
Reply #122020-12-04
El rango de medición del transmisor de presión 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. El rango del instrumento no ha cambiado, sigue siendo 100 KPa. Porque originalmente el rango era 100-0=100 KPa, y después del desplazamiento el rango es 200-100=100 KPa.
Reply #132020-12-04
La migración no cambia el rango del instrumento; por lo tanto, el rango después de la migración es el mismo que antes: 100 KPa
Reply #142020-12-04
El rango del instrumento es de 100 KPa

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.