La última edición de este post fue realizada por “Mañana será mejor” el 4 de diciembre de 2020, a las 07:39. Se trata de un tema del área de Ingeniería de Procesos – Sección de Control Automático – Temas diarios – Tema del 4 de diciembre de 2020. Tema de discusión: El rango de medición de los transmisores de presión 316 y 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. Entonces: 3. Después de que la posición cero se desplace un 100%, ¿qué presión debe aplicarse para que la salida del instrumento sea de 4, 12 o 20 mA? (Se otorgan puntos adicionales por un proceso de cálculo correcto o una explicación detallada)
4mA: 100kPa 10mA: 100+(8/16)*100=150kPa 20mA: 100+(16/16)*100=200kPa
El rango de medición del transmisor de presión 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. Después de un desplazamiento positivo del 100% en la posición cero, el rango de medición del instrumento pasa a ser de 100 a 200 KPa; la corriente de salida correspondiente es de 4 a 20 mA. Al introducir 100 KPa, la salida del instrumento es de 4 mA ; (Límite inferior del rango): Cuando se introduce 150 KPa, la salida del instrumento es de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa. Al introducir 200KPa, la salida del instrumento es de 20mA ; (Límite superior del rango)
El rango de medición del transmisor de presión 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. Después de un desplazamiento positivo del 100% en la posición cero, el rango de medición del instrumento pasa a ser de 100 a 200 KPa; la corriente de salida correspondiente es de 4 a 20 mA. Al introducir 100 KPa, la salida del instrumento es de 4 mA ; (Límite inferior del rango): Cuando se introduce 150 KPa, la salida del instrumento es de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa. Al introducir 200KPa, la salida del instrumento es de 20mA ; (Límite superior del rango)
Después de la migración, el rango es de 100~200 kPa. Para señales de 4-20 mA: 4 mA corresponde a 100 kPa; 10 mA corresponde a 100 + (8/16)*100 = 150 kPa; y 20 mA corresponde a 100 + (16/16)*100 = 200 kPa
4mA: 100kPa 12mA: 150kPa 20mA: 200kPa
El rango de medición del transmisor de presión 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. Después de un desplazamiento positivo del 100% en la posición cero, el rango de medición del instrumento pasa a ser de 100 a 200 KPa; la corriente de salida correspondiente es de 4 a 20 mA. Al introducir 100 KPa, la salida del instrumento es de 4 mA ; Al introducir 150 KPa, la salida del instrumento es de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa. Al introducir 200KPa, la salida del instrumento es de 20mA ;
Después de la migración, el rango es de 100~200 kPa. Para señales de 4-20 mA: 4 mA corresponde a 100 kPa; 10 mA corresponde a 100 + (8/16)*100 = 150 kPa; y 20 mA corresponde a 100 + (16/16)*100 = 200 kPa
4 ma a 100 KPa; 12 ma a 150 KPa ; A 200 KPa, se genera una salida de 20 mA.
El rango de medición del transmisor de migración es de 100 kPa a 200 kPa. Al introducir 100 kP, la salida del instrumento es de 4 mA ; Al introducir 150 kP, la salida del instrumento es de 12 mA ; Al introducir 200 kP, la salida del instrumento es de 20 mA ;
Son 100 KPa, 150 KPa y 200 KPa, respectivamente
El rango de medición del transmisor de presión 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. Después de un desplazamiento positivo del 100% en la posición cero, el rango de medición del instrumento pasa a ser de 100 a 200 KPa; la corriente de salida correspondiente es de 4 a 20 mA. Al introducir 100 KPa, la salida del instrumento es de 4 mA ; (Límite inferior del rango): Cuando se introduce 150 KPa, la salida del instrumento es de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa. Al introducir 200KPa, la salida del instrumento es de 20mA ; (Límite superior del rango)
El rango de medición del transmisor de presión 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. Después de un desplazamiento positivo del 100% en la posición cero, el rango de medición del instrumento pasa a ser de 100 a 200 KPa; la corriente de salida correspondiente es de 4 a 20 mA. Al introducir 100 KPa, la salida del instrumento es de 4 mA ; (Cero) Al introducir 150 KPa, la salida del instrumento es de 12 mA ; (12-4)/16*100=50; 0 puntos corresponden a 100, es decir, 150 KPA. Cuando se introduce 200 KPA, la salida del instrumento es de 20 mA ; (Límite superior del rango)
El rango de medición del transmisor de presión 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. Después de un desplazamiento positivo del 100% en la posición cero, el rango de medición del instrumento pasa a ser de 100 a 200 KPa; la corriente de salida correspondiente es de 4 a 20 mA. Al introducir 100 KPa, la salida del instrumento es de 4 mA ; (Cero) Al introducir 150 KPa, la salida del instrumento es de 12 mA ; (12-4)/16*100=50; 0 puntos corresponden a 100, es decir, 150 KPA. Cuando se introduce 200 KPA, la salida del instrumento es de 20 mA ; (Límite superior del rango)
4 ma a 100 KPa, 12 ma a 150 KPa
El rango de medición del transmisor de presión 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. Después de un desplazamiento positivo del 100% en la posición cero, el rango de medición del instrumento pasa a ser de 100 a 200 KPa; la corriente de salida correspondiente es de 4 a 20 mA. Al introducir 100 KPa, la salida del instrumento es de 4 mA ; Al introducir 150 KPa, la salida del instrumento es de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa. Al introducir 200KPa, la salida del instrumento es de 20mA ;
El rango de medición del transmisor de presión 1151GP era originalmente de 0 a 100 KPa; ahora, el punto cero se ha desplazado en un 100%. Después de un desplazamiento positivo del 100% en la posición cero, el rango de medición del instrumento pasa a ser de 100 a 200 KPa; la corriente de salida correspondiente es de 4 a 20 mA. Al introducir 100 KPa, la salida del instrumento es de 4 mA ; (Límite inferior del rango): Cuando se introduce 150 KPa, la salida del instrumento es de 12 mA ; 100+100*(12-4)/(20-4)=150KPa. Al introducir 200KPa, la salida del instrumento es de 20mA ; (Límite superior del rango)