¿Qué señales transmite generalmente PROFIBUS? ¿Se puede utilizar en sistemas SIS?

2020-12-04View Original

Thread Content

PROFIBUS significa, literalmente, “bus de campo”. ¿Qué tipo de señales se transmiten a través de él? ¿Se puede utilizar en sistemas SIS? Por lo que sé, la señal para ingresar al SIS suele ser una conexión por cable físico
Reply #22020-12-04
En el caso de Siemens FH, se utiliza Profibus DP
Reply #32020-12-04
No se permite. Según la norma 50770, no se pueden utilizar buses de campo u otros métodos de comunicación como señales de entrada para los instrumentos de seguridad
Reply #42020-12-05
Si se trata del SIS de Siemens, por supuesto se puede utilizar la comunicación DP. Pero en el caso de fabricantes diferentes, probablemente sea necesario utilizar conexiones por cableado físico, ya que la comunicación por otros medios no está permitida
Reply #52020-12-16
¿Podría decirme dónde está escrito? Lo he buscado pero no lo he encontrado. Gracias

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.