A unos 60 cm junto al medidor de flujo en el lado izquierdo, hay una válvula de regulación. Esta permite ajustar manualmente el flujo para mantenerlo estable; no puede regularse automáticamente, ya que en modo automático el flujo varía mucho. Los parámetros PID son los predeterminados del sistema de control: P 100, I 60, D 0. Junto a la válvula de regulación se puede percibir claramente ruido; cuando el medidor de flujo se apaga, el ruido desaparece prácticamente. Se sospecha que el caudalímetro es la causa de la resonancia en la válvula de regulación, por lo que no puede regularse automáticamente. La válvula de regulación funciona correctamente, ¿cómo solucionar este problema? 641
Este mensaje fue editado por Darija por última vez el 5-12-2020 a las 06:33. Los medidores de caudal tienen requisitos específicos en cuanto a su instalación y a las vibraciones; no se sabe si esto puede afectar a las válvulas de regulación. En modo manual, el caudal es normal, lo que indica que el medidor de caudal está en buen estado. ¿Hay algún problema con la válvula de regulación en sí? ¿Y con los parámetros del PID? Intente ajustar los parámetros del PID; en general, es necesario modificarlos. Según el diagrama de flujo, es evidente que los parámetros no son adecuados. Tus gráficos tampoco sirven para ilustrar nada.
La probabilidad de que las válvulas resonen con el caudalímetro de masa por fuerza de Coriolis es muy baja, pero no se puede descartar esa posibilidad. Recomendación 1: Ajustar la apertura de las válvulas manuales situadas antes y después de la válvula de regulación, de modo que la apertura de esta última cambie con respecto a su valor anterior, para poder observar los cambios ; 2. La estructura del elemento de control del propio válvula, así como la fuerza de preensado del actuador, deben ser adecuadas para la diferencia de presión actual; en particular, puede ocurrir que los cilindros o las cabezas de membrana seleccionados sean de tamaño insuficiente. 3. Problemas con los parámetros del localizador.
Primero, podría ser la interferencia electromagnética generada por la cinta calefactora. Segundo, es posible que la propia válvula reguladora tenga una capacidad deficiente para resistir las interferencias. Tercero, el contacto de puesta a tierra del blindaje podría no estar adecuado
Verificar si hay algún problema con la señal de salida analógica de AO. En segundo lugar, los parámetros PID: reducir la velocidad de las acciones de salida por impulsos. En tercer lugar, comprobar si hay problemas con el posicionador de válvulas; es posible que los componentes de control neumático estén desgastados debido al uso prolongado, lo que provoca fluctuaciones en el funcionamiento del posicionador. El hecho de que las válvulas manuales y el caudalímetro no presenten movimientos anormales indica que no hay problemas
Parece un medidor de caudal de tipo Ko. La vibración podría ser causada por la válvula de regulación. Al mismo tiempo, verifique si el medidor de flujo carece de líquido; es posible que sea causado por el sensor de estimulación. En el caso de los tubos vacíos, se producen grandes vibraciones
Este mensaje fue editado por última vez por qugd el 7 de diciembre de 2020, a las 10:29. Es posible que la resonancia se deba a las vibraciones de las bobinas de excitación presentes en el interior del medidor de caudal de tipo Coriolis. Según lo que se puede observar en la imagen, no existen medidas de soporte o fijación entre las tuberías y los dos medidores de caudal. Este es un problema que surge durante la instalación del medidor de caudal; esto hace que la resonancia se transmita a los equipos y tuberías cercanos. Se recomienda instalar soportes fiables cerca de las ubicaciones donde se encuentran las tuberías y los medidores de flujo. Además, también se debe colocar un soporte entre el medidor de flujo y la válvula, a fin de aislar la transmisión de vibraciones; de esta manera, se puede eliminar la resonancia. Durante la instalación de las tuberías y los medidores de caudal, las tensiones o la falta de soporte pueden provocar resonancia entre el medidor de caudal masivo y los equipos circundantes.
Los parámetros PID no son adecuados: reduce el valor de P; si I es menor que 10, inténtalo de nuevo.
La regulación manual no presenta problemas, lo que indica que la válvula y el medidor de flujo siguen siendo compatibles. Probablemente los parámetros de ajuste del PID no estén configurados correctamente; esto se puede corregir, estableciéndolos en un rango óptimo para que pueda realizar el ajuste automático.
Comencemos por ajustar los parámetros PID
Parece que las fluctuaciones de regulación se deben a que el PID no está ajustado correctamente. Es muy raro que un medidor de caudal por fuerza de Coriolis mida las vibraciones del tubo, ya que esto se puede descartar fácilmente; basta con colocar dos soportes antes y después del medidor para confirmarlo. Y la configuración del PID es algo que actualmente casi ningún operario recién ingresado sabe hacer; además, pocos técnicos en instrumentación también la dominan. Ajusta el PID; con esa curva no podrás obtener ninguna sugerencia de los expertos del foro. Primero, muestra una sección de las curvas de PV, SP y OP y luego hablamos.