HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Región de Ingeniería de Procesos - Versión de control automático de instrumentos - Tema del día - Pregunta del 2020-12-06

2020-12-05View Original

Thread Content

Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático de instrumentos – Temas del día – Pregunta del 2020-12-06: Tema de discusión: 318. Al realizar pruebas en el transmisor de presión absoluta 1151AP, se observó que, tan pronto como se conectaba la alimentación eléctrica, el instrumento generaba una salida de 12 mA. Por favor, calcule y explique si este fenómeno es normal (Si el rango de medición del instrumento es de 50-150 kPa de presión absoluta, y la presión atmosférica en ese momento es de 100 kPa) (Se otorgan 5 puntos solo para quien presente el resultado correcto; se añaden puntos adicionales si se incluye el proceso de cálculo correcto o una explicación detallada)
Reply #22020-12-05
Es normal, ya que el transmisor de presión absoluta mide la presión absoluta. El rango de medición de este instrumento es de 50-150 Kpa. Es decir, cuando se introduce una presión absoluta de 50 Kpa, el instrumento emite 4 mA; Al introducir una presión absoluta de 150 KPa, el instrumento emite 20 mA ; El instrumento, a presión atmosférica, es decir, cuando la presión de entrada es de 100 Kpa, su salida es de 16 × % + 4 = 12 mA. Actualmente, la salida del instrumento es exactamente 12 mA, por lo que está funcionando normalmente
Reply #32020-12-05
Al verificar el transmisor de presión absoluta 1151AP, se descubrió que, tan pronto como se le suministra energía, el instrumento genera una salida de 12 mA. (Si el rango de medición del instrumento es de 50-150 kPa de presión absoluta, y la presión atmosférica en ese momento es de 100 kPa), este fenómeno es normal. Dado que el transmisor de presión absoluta mide la presión absoluta, su rango de medición es de 50-150 Kpa. Es decir, cuando se aplica una presión absoluta de 50 Kpa, el instrumento emite 4 mA ; Al introducir una presión absoluta de 150 KPa, el instrumento emite 20 mA ; El instrumento, a presión atmosférica, es decir, cuando la presión de entrada es de 100 Kpa, su salida es ×(100-50)+4=12mA. Ahora, la salida del instrumento es exactamente 12mA, por lo que está funcionando normalmente.
Reply #42020-12-05
El transmisor de presión absoluta funciona entre 50 kPa y 150 kPa; cuando la presión atmosférica es de 100 kPa, la salida del transmisor es de 12 mA. Normal
Reply #52020-12-05
Este fenómeno es normal. El transmisor de presión absoluta mide la presión absoluta. El rango de medición de este instrumento es de 50-150 Kpa; es decir, cuando se aplica una presión absoluta de 50 Kpa, el instrumento emite 4 mA ; Al introducir una presión absoluta de 150 KPa, el instrumento emite 20 mA ; El instrumento, a presión atmosférica, es decir, cuando la presión de entrada es de 100 Kpa, su salida es de 16 × % + 4 = 12 mA. Actualmente, la salida del instrumento es exactamente 12 mA, por lo que está funcionando normalmente
Reply #62020-12-05
El transmisor de presión absoluta funciona entre 50 kPa y 150 kPa; cuando la presión atmosférica es de 100 kPa, la salida del transmisor es de 12 mA. Normal
Reply #72020-12-05
Normal: la presión atmosférica es de 100 KPa. (100-50)/(150-50) = 50%. 50% * 16 + 4 = 12 mA
Reply #82020-12-06
Una salida de 12 mA es normal; 16 × % + 4 = 12 mA.
Reply #92020-12-06
Normal. Es el valor correspondiente a la presión atmosférica.
Reply #102020-12-06
El ambiente de verificación es a presión atmosférica; como se trata de un transmisor de presión absoluta, una salida de 12 mA es correcta
Reply #112020-12-06
Este fenómeno es normal. El transmisor de presión absoluta mide la presión absoluta. El rango de medición de este instrumento es de 50-150 Kpa; es decir, cuando se aplica una presión absoluta de 50 Kpa, el instrumento emite 4 mA ; Al introducir una presión absoluta de 150 KPa, el instrumento emite 20 mA ; El instrumento, a presión atmosférica, es decir, cuando la presión de entrada es de 100 Kpa, su salida es de 16 × % + 4 = 12 mA. Actualmente, la salida del instrumento es exactamente 12 mA, por lo que está funcionando normalmente
Reply #122020-12-06
Este fenómeno es normal. El transmisor de presión absoluta mide la presión absoluta. El rango de medición de este instrumento es de 50-150 Kpa; es decir, cuando se aplica una presión absoluta de 50 Kpa, el instrumento emite 4 mA ; Al introducir una presión absoluta de 150 KPa, el instrumento emite 20 mA ; El instrumento, a presión atmosférica, es decir, cuando la presión de entrada es de 100 Kpa, su salida es de 16 × % + 4 = 12 mA. Actualmente, la salida del instrumento es exactamente 12 mA, por lo que está funcionando normalmente
Reply #132020-12-06
Es normal, ya que el transmisor de presión absoluta mide la presión absoluta. El rango de medición de este instrumento es de 50-150 Kpa. Es decir, cuando se introduce una presión absoluta de 50 Kpa, el instrumento emite 4 mA; Al introducir una presión absoluta de 150 KPa, el instrumento emite 20 mA ; El instrumento, a presión atmosférica, es decir, cuando la presión de entrada es de 100 Kpa, su salida es de 16 × % + 4 = 12 mA. Actualmente, la salida del instrumento es exactamente 12 mA, por lo que está funcionando normalmente
Reply #142020-12-06
Es normal, ya que el transmisor de presión absoluta mide la presión absoluta. El rango de medición de este instrumento es de 50-150 Kpa. Es decir, cuando se introduce una presión absoluta de 50 Kpa, el instrumento emite 4 mA; Al introducir una presión absoluta de 150 KPa, el instrumento emite 20 mA ; El instrumento, a presión atmosférica, es decir, cuando la presión de entrada es de 100 Kpa, su salida es de 16 × % + 4 = 12 mA. Actualmente, la salida del instrumento es exactamente 12 mA, por lo que está funcionando normalmente
Reply #152020-12-07
Esto es algo sencillo. Algunas personas, al probar el transmisor de presión absoluta 1151AP, descubrieron que, tan pronto como se le suministra energía eléctrica, el instrumento genera una salida de 12 mA. (Si el rango de medición del instrumento es de 50-150 kPa de presión absoluta, y la presión atmosférica en ese momento es de 100 kPa), este fenómeno es normal. Dado que el transmisor de presión absoluta mide la presión absoluta, su rango de medición es de 50-150 Kpa. Es decir, cuando se aplica una presión absoluta de 50 Kpa, el instrumento emite 4 mA ; Al introducir una presión absoluta de 150 KPa, el instrumento emite 20 mA ; El instrumento, a presión atmosférica, es decir, cuando la presión de entrada es de 100 Kpa, su salida es ×(100-50)+4=12mA. Ahora, la salida del instrumento es exactamente 12mA, por lo que está funcionando normalmente.
Reply #162020-12-07
Este fenómeno es normal, ya que el transmisor de presión absoluta mide la presión absoluta. El rango de medición de este instrumento es de 50-150 Kpa; es decir, cuando se introduce una presión absoluta de 50 Kpa, el instrumento emite 4 mA; Al introducir una presión absoluta de 150 KPa, el instrumento emite 20 mA ; El instrumento, a presión atmosférica, es decir, cuando la presión de entrada es de 100 Kpa, su salida es de 16 × % + 4 = 12 mA. Actualmente, la salida del instrumento es exactamente 12 mA, por lo que está funcionando normalmente
Reply #172020-12-07
El rango de medición de este instrumento es de 50-150 Kpa; es decir, cuando se aplica una presión absoluta de 50 KPa, el instrumento emite 4 mA; Al introducir una presión absoluta de 150 KPa, el instrumento emite 20 mA ; El instrumento, a presión atmosférica, es decir, cuando la presión de entrada es de 100 Kpa, su salida es de 16 × % + 4 = 12 mA. Actualmente, la salida del instrumento es exactamente 12 mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.