Thread Content
Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático por instrumentos – Temas del día – Pregunta del 2020-12-07: Se trata de un transmisor de diferencia de presión cuyo rango de medición es de 0-10 kPa. En las instrucciones del instrumento se indica que es posible lograr una desviación negativa del 100% (la mayor desviación posible es del -100%). ¿Cuál es, entonces, la máxima desviación que puede tener este instrumento? (Se otorgan 5 puntos solo a quienes den la respuesta correcta; se añaden puntos adicionales si se presenta el proceso de cálculo correcto o una explicación detallada)
¿Es realmente tan simple que aún se necesita un proceso de cálculo? -De 10 KPA a 0
Hay un transmisor de diferencia de presión cuyo rango de medición es de 0-10 kPa. En las instrucciones del instrumento se indica que es posible lograr una desviación negativa del 100% (la mayor desviación posible es del -100%). La mayor desviación posible de este instrumento es igual a (10-0) * 100% = 10 kPa. Por lo tanto, el rango de medición después de la desviación es de -10 a 0 kPa.
La máxima cantidad de migración es de -10 kPa; a esta cantidad máxima, el rango de medición es de -10 a 0 kPa.
Máxima migración: 10 KPa. Rango después de la migración negativa: -10 KPa a 0 KPa
El rango es de 10 KPa, y la máxima migración negativa es de 10 kPa.
El rango máximo de migración negativa es: -10kPa--0kPa
(10-0) * 100% = 10 kPa. El rango máximo de migración negativa es: -10 kPa–0 kPa