Debido a que la sala del gabinete no debe construirse en el mismo edificio que los equipos de producción de Clase A y B, algunas personas piensan que la sala del gabinete de instrumentos como la del taller no tiene un residente permanente y no pertenece a la sala del gabinete. ¿Es esto correcto? ¡Gracias!
Esto no determina si se trata de una sala de gabinete en función de si hay o no un residente permanente. Lo más importante es garantizar que el sistema de instrumentos funcione con normalidad en el peor de los casos de explosión.
Consultar las disposiciones y disposiciones del 5.7.1A del “Reglamento Petroquímico”: 5.7.1A La norma extranjera API 752-2009 (Gestión de riesgos del diseño permanente de edificios para equipos de proceso) proporciona disposiciones específicas sobre métodos de evaluación de riesgos, estándares y medidas de mitigación de riesgos para el diseño de edificios en diferentes escenarios de accidentes, como explosiones, incendios y fugas tóxicas. La norma establece claramente que si un edificio necesita considerar la resistencia a explosiones depende principalmente de si el edificio está ubicado en un área con riesgo de explosión y si hay personas que permanecen en el edificio durante mucho tiempo. La sala de control central generalmente se encuentra alejada del área del dispositivo. Si es necesario que sea resistente a explosiones se debe determinar en función de la evaluación del riesgo de explosión. Los edificios como las salas de control y las salas de gabinetes con personal en el área de instalación son instalaciones importantes y también son lugares donde se reúne la gente y están relativamente cerca de equipos con riesgo de incendio. Para evitar daños en el área de los equipos cuando ocurren incendios, explosiones y otros accidentes, se estipula que deben estar diseñados para ser antiexplosivos. La sala de control central debe determinar si se requiere un diseño resistente a explosiones basándose en una evaluación del riesgo de explosión. La sala de control y la sala de gabinetes con personal dispuestas en el área de instalación deben estar diseñadas para ser antiexplosiones. El diseño antiexplosión debe basarse en la corriente * * Implementación de lo establecido en la norma “Código para el Diseño Antiexplosión de Salas de Control Petroquímico y Químico” GB50779