HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sobre los fallos ocasionales del detector de llama Siemens QRA10M.C

2020-12-09View Original

Thread Content

Estos días, uno de los hornos de la empresa (que funciona con gas natural y utiliza aceite térmico como medio de calefacción) dejó de funcionar durante 1 hora por ciertas razones. Después de intentar encenderlo unas 5 o 6 veces, no se logró hacerlo. Finalmente, se determinó que probablemente la temperatura del ambiente cerca del detector de llama Siemens QRA10M.C, ubicado en la parte superior del horno, era demasiado alta; esto impedía que el proceso de encendido se completara, ya que el sistema informaba constantemente que la detección de llama no había tenido éxito. Más tarde, se sacó la sonda de detección de fuego para dejarla enfriar durante unos minutos; al volver a colocarla y encender el fuego, todo funcionó a la primera. Se sacó el detector de llamas y estaba muy limpio; el aire de los instrumentos seguía soplando. Me gustaría preguntar si es posible que ocurra esta situación, ya que por otros motivos no se puede analizar por el momento. Les pregunto a quienes usan sensores de detección de llama del mismo modelo: ¿alguno de ustedes ha tenido situaciones similares?
Reply #22020-12-15
Ay, no hay nadie. Ayer volvió a ocurrir el problema; al final se concluyó que la vida útil de la bombilla UV del sensor de detección de fuego había llegado a su fin. Se cambió el sensor y ahora todo funciona normalmente. Más tarde, consulté información al respecto: en un ambiente de 50 grados Celsius, la vida útil promedio de una bombilla es de 10.000 horas. Calculando, ya han pasado casi 10.000 horas desde que se pusieron en uso; por lo visto, tendré que adquirir algunas bombillas como repuesto.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.