Acerca de la visualización en DCS de la posición real de la válvula

2020-12-10View Original

Thread Content

Hola a todos. Tengo una pregunta: las válvulas en el sitio están equipadas con bola de posicionamiento DVC6200, el DCS es Yokogawa CENTUM VP y hay estaciones PRM. ¿Es posible mostrar la posición de la válvula en el DCS sin tener que añadir más instrumentos? Si es posible, ¿cómo se realiza la configuración?
Reply #22020-12-11
Las condiciones de hardware están reunidas; cualquier sistema puede funcionar. Para la configuración, pregúntele a su equipo de instrumentación
Reply #32020-12-11
Se trata principalmente de confirmar si este localizador cuenta con una señal de retroalimentación sobre la posición de la válvula; si la tiene, entonces se trata solo de configurar los cables.
Reply #42020-12-14
Aquellos con función de comunicación HART o FF pueden mostrarse directamente
Reply #52020-12-14
Pregúntele a Yokogawa: es la opción más fiable. Quiero obtener los valores reales de retroalimentación de las válvulas a través de PRM. Pregúntele también a Fisher si este localizador cuenta con una función de retroalimentación analógica; solo así se podrá conocer la posición real en el sitio, ya que no basta con que el localizador tome una decisión al respecto
Reply #62020-12-24
¿Cómo se muestra? ¿Qué significan las diferentes opciones relacionadas con HART en la configuración?
Reply #72021-03-17
¿Tu tarjeta es compatible con Hart?
Reply #82024-01-17
1. Aumentar la retroalimentación de la posición de la válvula: 1) Una vez confirmado que el modelo de la válvula en campo y las tarjetas de control admiten la comunicación Hart, selecciónese esa opción en los canales del sistema. 2) Acceda a las opciones relacionadas con Hart Variable; en el campo “Channel”, indique el canal hardware al que pertenece el instrumento. Para los datos, seleccione los parámetros del instrumento. En el caso del Fos 520MD, por defecto se utiliza el cuarto parámetro FV+DS, además del estado del dispositivo. El Samus 3730 tiene como valor predeterminado SV+DS como segundo parámetro, más el estado del dispositivo. Una vez completado, se podrá utilizar el canal Hart Terminal de esta página. 3) Acceder al programa de configuración del sistema, Control Drawing Builder, para crear diagramas de control. Se debe añadir el bloque PVI y se introducen los canales Hart para habilitar la función del bloque PVI. Una vez que se hayan añadido los parámetros correspondientes al bloque, este puede ser utilizado. 4) Una vez completado, basta con probarlo para poder usarlo.
Reply #92024-07-12
Arriba está correcto, el dueño del post no quiere poner la línea, supongo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.