Sobre el problema de puesta a tierra de los cables de interconexión con la red eléctrica

2020-12-11View Original

Thread Content

Arranque y parada del motor de interbloqueo, estado de funcionamiento del motor. ¿En qué extremo debe conectarse a tierra el cable de blindaje del cable de interconexión entre la sala de gabinetes de instrumentos y la sala de distribución eléctrica?
Reply #22020-12-11
Aquí hemos recibido una orden para conectar la parrilla de instrumentos a tierra de forma unilateral
Reply #32020-12-12
Entre las especialidades de electricidad e instrumentación, los cables de conexión de señales se conectan a tierra en el lado de los instrumentos, mientras que las conexiones eléctricas se conectan a tierra en el lado de la electricidad.
Reply #42020-12-21
Depende de la situación. Todo lo que he hecho es tener un armario especial para el intercambio de equipos eléctricos en la sala de distribución eléctrica; el lado eléctrico está conectado a tierra, mientras que el lado de los instrumentos está conectado de forma indirecta a través del armario de los instrumentos. En resumen, sigue siendo una conexión a tierra en un solo punto. Si no se pasa por el armario de interconexión eléctrica, tengo una sugerencia personal: en la interacción de señales eléctricas e instrumentación, seguramente existe un lado con contactos secos y otro lado con alimentación; se podría considerar poner a tierra el lado que suministra la señal. Es decir, si la alimentación proviene del lado eléctrico, entonces se realiza la conexión a tierra en el lado eléctrico; si la alimentación proviene del lado de los instrumentos, entonces se realiza la conexión a tierra en ese mismo lado. Por supuesto, esto es algo complicado; no hay problema en conectarlo directamente a cualquiera de los lados. Ahora todos utilizan diseños de red de puesta a tierra, por lo que la probabilidad de que surjan problemas con la puesta a tierra es muy baja.
Reply #52020-12-21
Lo que dijeron arriba es correcto; la conexión a tierra en un solo extremo es la solución adecuada
Reply #62020-12-21
Capturar vivo a un jefe. Para los cables de señal, sin importar cómo se conecten, basta con conectarlos a tierra en un solo punto; de esa manera, no habrá errores. Una situación de puesta a tierra en ambos extremos que he conocido recientemente es cuando la capa de blindaje del cable blindado se conecta en ambos extremos, con el fin de protegerlo de los rayos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.