Estimados profesores, ¿alguno de ustedes ha utilizado el localizador HVP111 de Chongqing Chuanyi? Ahora la situación es esta: el DCS indica la apertura deseada, pero la válvula no se mueve. La corriente es normal, no es posible realizar una autocomprobación, y se muestra el error de que el ángulo de instalación no es adecuado. He ajustado la posición de la barra de retroalimentación, pero tampoco funciona. Antes, cada vez que llegaba aire a presión al localizador, se escuchaba un sonido fuerte proveniente de la salida de aire del localizador. Tan pronto como el suministro de aire a presión se interrumpía y volvía a activarse, el sistema DCS dejaba de funcionar para realizar los ajustes necesarios. Busco el manual del localizador y las soluciones.
Desmonté el componente para ver si había algo sucio en las vías de aire. En uno de los componentes de Siemens que tuve, ocurrió lo mismo que en tu caso; bastó con desmontarlo y soplárselo para limpiarlo
No está instalado correctamente; primero hay que ajustar la engranaje grande. Después de realizar la verificación automática, no debería haber problemas. El ángulo no es correcto
Es posible que la arandela de sujeción del barra de conexión se haya soltado y que no esté bien fijada al engranaje grande. Hay que quitar la carcasa para revisarlo
Primero, revise si hay algún problema con la resistencia de retroalimentación. Luego, compruebe si la abertura de control está obstruida. Es un principio similar en ambos casos. Intente desmontarlo y examinarlo usted mismo. Si hay ruidos extraños, eso significa que el bloque de la válvula de control está desgastado. En el caso de productos como los deABB, si no tiene experiencia, no pierda tiempo intentando arreglarlo; es mejor reemplazarlo directamente