Cómo solucionar que el sensor de vibración no se reinicia a cero

2020-12-13View Original

Thread Content

Como se muestra en la imagen, los sensores de vibración instalados de esta manera siguen mostrando valores de vibración incluso cuando la máquina está apagada; no vuelven a cero. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Es posible ajustar el punto cero? Y, de ser así, ¿cómo se hace?
Reply #22020-12-15
Si la carcasa se puede abrir, dentro hay un potenciómetro con el que se puede ajustar el punto cero; si la carcasa no se puede abrir, entonces es de un solo bloque y no se puede ajustar.
Reply #32020-12-15
Si la carcasa se puede abrir, dentro hay un potenciómetro con el que se puede ajustar el punto cero; si la carcasa no se puede abrir, entonces es de un solo bloque y no se puede ajustar.
Reply #42020-12-15
No se puede ajustar esta estimación por uno mismo; esa pieza grande está sellada con pegamento. Se desmontó, utilizando una sierra eléctrica para abrirlo. Al final, se pasó a usar la sonda de Bentley + preamplificador.
Reply #52020-12-16
Si se tiene que ajustar, se hace en el medidor secundario; no se puede hacerlo desde la sonda.
Reply #62020-12-18
Esto generalmente está cerrado y no se puede ajustar. También solo se pueden realizar correcciones en DCS. Si eso no funciona, entonces hay que cambiarlo por uno nuevo.
Reply #72020-12-18
Esto generalmente está cerrado y no se puede ajustar. También solo se pueden realizar correcciones en DCS. Si eso no funciona, entonces hay que cambiarlo por uno nuevo.
Reply #82020-12-21
La verdad, en el caso de las sondas de vibración, si al desconectarlas todavía muestran valores, básicamente no hay nada que hacer, ya que por lo general su interior está sellado con caucho a prueba de explosiones, por lo que no tiene sentido intentar repararlas. Cámbielo: o cambie de marca o comuníquese con el fabricante para que lo mejore y le envíen uno nuevo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.