Región de Ingeniería de Procesos - Versión de Control Automático de Instrumentación - Tema del día - Pregunta del 2020-12-13

2020-12-14View Original

Thread Content

Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático por instrumentos – Temas del día – Pregunta del 2020-12-13: Tema de discusión: 325. Existe una presión cuyo rango de variación es de 320-360 kPa. Si se utilizan los dos transmisores de presión A y B para realizar las mediciones, ¿cuál de ellos ofrecerá una mayor precisión en condiciones normales? Transmisor de presión A: Clase 1, 0-600 KPa ; Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa (5 puntos para quien dé solo el resultado correcto; se añaden puntos adicionales por un proceso de cálculo correcto o una explicación detallada)
Reply #22020-12-14
Al utilizar el transmisor A, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
Reply #32020-12-14
El rango del transmisor de presión B es solo de 250 Kpa. ¿Cómo se puede medir una presión superior a 320 Kpa? ? Por lo tanto, aquí solo se puede elegir el transmisor de presión A para la medición.
Reply #42020-12-14
Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa
Reply #52020-12-14
Transmisor de presión A: Clase 1, 0-600 KPa; su error permitido es de ±6 kPa. Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa; su error permitido es de ±2,5 kPa; Por lo tanto, el transmisor de presión B proporciona mediciones más precisas.
Reply #62020-12-14
Transmisor de presión A: Clase 1, 0-600 KPa; su rango de error de medición es de ±6 kPa. Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa; su rango de error de medición es de ±2,5 kPa; Por lo tanto, el transmisor de presión B proporciona mediciones más precisas.
Reply #72020-12-14
Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa
Reply #82020-12-14
B: ambos tienen un error de precisión del 1%. El transmisor B presenta un error de 2,5 kPa; es decir, el error es pequeño
Reply #92020-12-14
Al utilizar el transmisor A, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
Reply #102020-12-14
Al utilizar el transmisor A, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
Reply #112020-12-14
B Análisis: Al utilizar el transmisor A, el error máximo en los resultados de medición es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en los resultados de medición es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
Reply #122020-12-15
El rango del transmisor de presión B es solo de 250 Kpa. ¿Cómo se puede medir una presión superior a 320 Kpa? ? Por lo tanto, aquí solo se puede elegir el transmisor de presión A para la medición.
Reply #132020-12-15
Existe una presión cuyo rango de variación es de 320-360 kPa. Si se utilizan los dos transmisores de presión A y B para realizar las mediciones, ¿cuál de ellos ofrecerá una mayor precisión en condiciones normales? Transmisor de presión A: Clase 1, 0-600 KPa ; Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa. Solución: El error máximo medido con el transmisor A = ±1% × (600-0) = ±6 KPa ; Error máximo medido con el transmisor B = ±1%×(500-250) = ±2.5 Kpa ; Respuesta: En condiciones normales, la medición de B es más precisa.
Reply #142020-12-15
B Análisis: Al utilizar el transmisor A, el error máximo en los resultados de medición es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en los resultados de medición es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
Reply #152020-12-25
Al utilizar el transmisor A, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
Reply #162020-12-29
Al utilizar el transmisor A, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.