Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático por instrumentos – Temas del día – Pregunta del 2020-12-13: Tema de discusión: 325. Existe una presión cuyo rango de variación es de 320-360 kPa. Si se utilizan los dos transmisores de presión A y B para realizar las mediciones, ¿cuál de ellos ofrecerá una mayor precisión en condiciones normales? Transmisor de presión A: Clase 1, 0-600 KPa ; Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa (5 puntos para quien dé solo el resultado correcto; se añaden puntos adicionales por un proceso de cálculo correcto o una explicación detallada)
Al utilizar el transmisor A, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
El rango del transmisor de presión B es solo de 250 Kpa. ¿Cómo se puede medir una presión superior a 320 Kpa? ? Por lo tanto, aquí solo se puede elegir el transmisor de presión A para la medición.
Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa
Transmisor de presión A: Clase 1, 0-600 KPa; su error permitido es de ±6 kPa. Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa; su error permitido es de ±2,5 kPa; Por lo tanto, el transmisor de presión B proporciona mediciones más precisas.
Transmisor de presión A: Clase 1, 0-600 KPa; su rango de error de medición es de ±6 kPa. Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa; su rango de error de medición es de ±2,5 kPa; Por lo tanto, el transmisor de presión B proporciona mediciones más precisas.
Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa
B: ambos tienen un error de precisión del 1%. El transmisor B presenta un error de 2,5 kPa; es decir, el error es pequeño
Al utilizar el transmisor A, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
Al utilizar el transmisor A, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
B Análisis: Al utilizar el transmisor A, el error máximo en los resultados de medición es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en los resultados de medición es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
El rango del transmisor de presión B es solo de 250 Kpa. ¿Cómo se puede medir una presión superior a 320 Kpa? ? Por lo tanto, aquí solo se puede elegir el transmisor de presión A para la medición.
Existe una presión cuyo rango de variación es de 320-360 kPa. Si se utilizan los dos transmisores de presión A y B para realizar las mediciones, ¿cuál de ellos ofrecerá una mayor precisión en condiciones normales? Transmisor de presión A: Clase 1, 0-600 KPa ; Transmisor de presión B: Clase 1, 250-500 KPa. Solución: El error máximo medido con el transmisor A = ±1% × (600-0) = ±6 KPa ; Error máximo medido con el transmisor B = ±1%×(500-250) = ±2.5 Kpa ; Respuesta: En condiciones normales, la medición de B es más precisa.
B Análisis: Al utilizar el transmisor A, el error máximo en los resultados de medición es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en los resultados de medición es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
Al utilizar el transmisor A, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.
Al utilizar el transmisor A, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 0) = ±5 Kp. Al utilizar el transmisor B, el error máximo en las mediciones es: δmax = ±1% × (500 – 250) = ±3 Kpa. Por lo tanto, el transmisor B ofrece una mayor precisión en las mediciones.