Thread Content
¿Qué tres valores de conmutación representan este DI×3? ¿Se refiere a encendido, apagado y fallo? ¿Alguien puede explicármelo?
Estado de funcionamiento: Fallo en 1DI. Modo de operación manual/automático en 1DI. Corriente de 1DI: 4~20 mA. Encendido/apagado: 2DO
El experto responde en línea. Muchas gracias
Estado de transmisión: 1, automático/manual: 1, avería: 1
La retroalimentación de frecuencia variable consiste en una entrada de 4-20 mA, mientras que el arranque por frecuencia variable implica una salida de 4-20 mA. ¿Es correcto entenderlo de esta manera?
Encender en posición, apagar en posición, señal de fallo; Además, esta tabla de IO no está nada estandarizada. ¿Qué es una señal de corriente de 4~20 ma? ¿Qué nivel de apertura tiene la válvula? Mejor tomemos una decisión después de confirmarlo.
Los tres DI son, respectivamente, el estado de funcionamiento de la correa, modo manual/automático y error. Una IA tiene una corriente de 4 a 20 mA; los dos DO sirven para iniciar y detener. En total, son seis señales
Sí, la retroalimentación es una entrada de 4~20mA, y la salida es también de 4~20mA
Estado de funcionamiento: Fallo en 1DI. Modo de operación manual/automático en 1DI. Corriente de 1DI: 4~20 mA. Encendido/apagado: 2DO
Esta forma de expresarse en los documentos de diseño es muy rudimentaria. Al menos, las señales del mismo tipo deben agruparse para indicar su tipo, como por ejemplo DI, DO, AI y AO. Es mejor que se indique el tipo de señal para cada una de ellas.
Estado, automático/manual, fallo
Estado de funcionamiento: Fallo en 1DI. Modo de operación manual/automático en 1DI. Corriente de 1DI: 4~20 mA. Encendido/apagado: 2DO
Está escrito de manera muy clara: los 3 DI son funcionamiento, fallo y modo manual/automático (también puede llamarse remoto)