HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Es posible dividir la señal de contacto seco en dos?

2020-12-15View Original

Thread Content

Hay señales de operación de los ventiladores en el sitio que han llegado al SIS. Ahora, sin afectar al SIS, ¿se pueden conectar esas señales al DCS? ¿Se puede hacer directamente? Los conectores en ambos lados son entradas de contactos secos pasivos. Si no es posible hacerlo así, ¿cómo se puede lograr? ¿Se puede hacer que salga a través de un relé? O algún otro método. ¿Alguien que ya lo haya hecho puede analizarlo?
Reply #22020-12-15
La señal de funcionamiento del ventilador también es un contacto seco pasivo
Reply #32020-12-15
Se recomienda utilizar relés para conectar las señales por separado a los sistemas DCS y SIS.
Reply #42020-12-15
La práctica recomendada es que la señal de operación del ventilador, una vez en el SIS, sea enviada al DCS a través de un DO.
Reply #52020-12-15
Entonces habrá que modificar la configuración del SIS; además, se necesitará 1 punto DO. Por favor, pídale a mi jefe que tome una decisión al respecto.
Reply #62020-12-15
Una barrera de seguridad funciona en modo entrada-salida. Así es como nosotros lo utilizamos.
Reply #72020-12-19
La barrera de seguridad de entrada y salida es muy económica
Reply #82020-12-19
Qué buenos son los relés normales de Omron
Reply #92020-12-19
Existen muchas formas de lograrlo; lo importante es asegurarse de que, tras los cambios, no se vea afectado el nivel de seguridad del SIS. Por lo tanto, lo mejor es que la salida del punto DO de SIS se dirija al DCS. Si se utiliza un sistema de eliminación segura de uno a dos, o bien se emplean relés intermedios, es necesario prestar atención al nivel SLI del sistema de eliminación segura y de los relés. Debe garantizarse que la adición de nodos adicionales no afecte negativamente el nivel SLI del circuito SIS original.
Reply #102020-12-19
Dado que se trata de un sistema SIS, le recomiendo utilizar una barrera de seguridad digital de tipo entrada-salida que cumpla con los requisitos de nivel de seguridad correspondiente. De esta manera, su problema se resolverá

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.