¿Cómo se puede hacer lo mejor posible la calefacción de los instrumentos en el noreste durante el invierno?

2020-12-16View Original

Thread Content

Al entrar el invierno en el noreste, aumenta la carga de trabajo de los instrumentos. Anoche, durante el turno nocturno, estuvimos ocupados toda la noche; aparte de inicializar un localizador de Siemens, todos los problemas se debieron a que las temperaturas eran demasiado bajas (-20 °C), lo que causó que los medidores de flujo dejaran de funcionar. Incluso el anticongelante no sirvió de nada, y algunos medidores también se congelaron debido al calentamiento adicional. Por favor, compartan sus experiencias
Reply #22020-12-17
¿Se podría ver una foto del calentador de instrumentos? Me gustaría echar un vistazo. Solo he oído hablar de él, pero nunca he visto qué es en realidad.
Reply #32020-12-17
Calefacción por vapor en el noreste. Son principalmente instrumentos de tipo manométrico; la mayoría sirven para tomar lecturas de presión. Antes de instalar el sistema de calefacción (antes de que se congele), es necesario verificar el estado del mismo, así como drenar el líquido que se acumula en las tomas de presión. No se puede esperar a que haga frío para hacerlo
Reply #42020-12-17
Es necesario realizar medidas de prevención contra la congelación antes de que esto ocurra: encender los sistemas de calefacción con antelación, revisar los desagües de agua y asegurarse de que las tuberías de calefacción estén desobstruidas. El líquido anticongelante debería ser, en su mayor parte, una solución acuosa de etilenglicol, con un contenido de este último entre el 60% y el 70%. A temperaturas de unos cuarenta o cincuenta grados bajo cero, no debería haber problemas.
Reply #52020-12-17
También se trata de mantener el calor; es necesario identificar aquellos medios con un punto de congelación bajo para realizar una inspección detallada. Se trata de garantizar un buen efecto de aislamiento térmico y calefacción
Reply #62020-12-17
Mañana subiré una foto del sistema de calefacción. Tengo turno nocturno mañana por la noche. Gracias a todos los técnicos por sus consejos
Reply #72020-12-17
No solo se necesita calefacción de acompañamiento. Es necesario asegurarse de que la aislación esté bien hecha. Mientras el deshumidificador con calefacción funcione bien, por lo general no hay problemas
Reply #82020-12-18
Reducir los equipos de medición de presión, como las placas de orificio en favor de las celdas de vórtice; Conversión de diferencia de presión a capilar con doble brida ; Membrana de cambio de presión. La premisa también depende de las condiciones de operación. Luego, a principios de octubre de cada año, se comienzan las inspecciones del sistema de aislamiento y calefacción, y se ponen en marcha las acciones correspondientes. Precauciones para la calefacción auxiliar: Cuidado con los incendios que puedan causar la calefacción auxiliar; una distribución desigual de la calefacción puede generar errores en las mediciones ; Electrocución por contacto con el interruptor calefactor ; Una cantidad excesiva de calor de calefacción daña los instrumentos; si es insuficiente, no surte efecto ; No se deben conectar en serie demasiadas bandas calefactoras ; Al usar calefacción, hay que tener cuidado con la explosión... En los meses de enfriamiento, se deben realizar más inspecciones durante el turno diurno; es mejor evitar problemas durante el turno nocturno.
Reply #92020-12-18
En realidad, la calefacción auxiliar es solo un medio; lo importante es tener sentido de responsabilidad. Lo correcto es realizar más inspecciones y eliminar las impurezas. También se pueden usar placas calefactoras.
Reply #102020-12-18
En realidad, la calefacción auxiliar es solo un medio; lo importante es tener sentido de responsabilidad. Lo correcto es realizar más inspecciones y eliminar las impurezas. También se pueden usar placas calefactoras.
Reply #112020-12-20
¿Está congelado? Aquí tenemos experiencia; en este momento la temperatura es de -22 grados. Durante el invierno, la temperatura permanece por debajo de los veinte grados negativos. En unos días, la temperatura bajará aún más, hasta llegar a los treinta grados negativos. Es increíblemente genial.
Reply #122021-03-25
Existen estándares para la calefacción de conservación del calor, y se puede consultar la norma HGT 20514-2014 sobre especificaciones para el diseño de calefacción y aislamiento térmico de instrumentos y tuberías. Actualmente trabajo en el sector químico en el sur; para el aislamiento se utilizan principalmente cuerdas de fibra de cerámica, lona impermeable, tubos de amianto y chapa de aluminio. Para la calefacción se emplea calefacción eléctrica, y las bandas calefactoras deben estar en contacto directo con los tubos de presión. Se utiliza calefacción por vapor en parte; con la calefacción por vapor basta con prestar atención a los deshumidificadores. En cuanto a la calefacción de los instrumentos, lo más importante es garantizar una buena aislación térmica (la calidad del aislamiento debe ser óptima); solo después se puede proceder con la calefacción adecuada.
Reply #132021-03-26
¿Este de la derecha es una cinta calefactora? ¿Se puede hacer sin aislamiento? Sin aislamiento, ¿cómo se calcula tu pérdida de calor y la potencia de la cinta calefactora? Sería extraño que pudiera soportar tanto calor. Además, algunos instrumentos pueden colocarse en cajas aislantes.
Reply #142021-03-26
La calefacción de mantenimiento térmico debe realizarse según las normas. Al elegir los instrumentos de medición en el sitio, se debe tener en cuenta su resistencia a bajas temperaturas (como en el caso de las válvulas electromagnéticas). En cuanto a los indicadores digitales, a menos que no se vayan a utilizar en invierno, es necesario considerar su embalaje adecuado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.