Thread Content
Los datos de las empresas químicas y de las fuentes de peligro significativo se envían desde el DCS, mediante comunicación 485, a la estación base integrada por cinco componentes. A continuación, se transmiten por fibra óptica hasta la Oficina Municipal de Supervisión de Seguridad. Una vez que esta oficina recibe los datos, dispone de una plataforma web especial a la que se puede acceder desde Internet. Nuestros datos en el DCS son normales, pero en el sitio web de la autoridad de seguridad se generan alertas de decenas de segundos cada día, en momentos impredecibles, relacionadas con nuestras fuentes de peligro significativas. Por favor, que los expertos ayuden a analizar dónde está el problema. Tanto la pantalla de indicación en el sitio como el DCS están normales; no hay alarmas.
Es difícil de decir. Puedo ofrecer una dirección para la investigación: el ciclo de escaneo de las señales de comunicación. Se puede investigar paso a paso, desde la raíz del problema. Primero, hay que determinar qué puntos reciben la señal 485. En el DCS, estas señales se capturan a través de ciertos instrumentos y señales específicas. Si se trata de señales de corriente de tipo 4–20 mA, generalmente no hay problemas, ya que los ciclos de escaneo de las señales de corriente en las tarjetas AI de los DCS más comunes son muy cortos. Si el DCS recopila datos a través de comunicaciones, entonces los ciclos de comunicación entre las señales que entran y salen son diferentes. Esto puede causar errores en las señales de comunicación: es decir, el sistema superior envía solicitudes al DCS, pero este aún no ha podido obtener los datos desde los dispositivos inferiores. Por lo tanto, se generan datos erróneos y se activa la alarma. En otros aspectos tampoco estoy seguro; espera a que otros expertos te den una respuesta.
La última verificación indica que no hay problemas significativos ni en el envío desde nuestro lado ni en la recepción por parte del otro lado. Sin embargo, las alertas en el sitio web siguen apareciendo sin cesar. Además, en los gráficos de tendencias del sistema, todo parece normal, ya que se trata de una línea recta; pero, aun así, aparecen alertas sin motivo aparente. Por ahora, creemos que no hay problemas en el proceso de recolección de datos; el problema debe estar en el sitio web o en la red
Si los datos de origen y la transmisión no presentan problemas, entonces el problema debe estar en el software de monitoreo. El ciclo de rotación del software de monitoreo y los umbrales de alarma pueden ser bastante similares, lo que resulta en un margen de redundancia muy pequeño.
Probablemente sea el maldito Internet de las Cosas; lo más probable es que haya un problema en la configuración de las alarmas del dispositivo principal del Internet de las Cosas. Sería necesario que quien se encarga de la instalación del dispositivo ajuste los valores límite de las alarmas a través del software
La línea confirma que por nuestro lado no hay problemas; la comunicación 485 funciona correctamente. Cuando se interrumpe la comunicación 485, generalmente se utiliza la función de retención de datos, es decir, se mantienen los valores de los datos antes de que se interrumpa la comunicación. Luego, el equipo del departamento de supervisión de seguridad debe tener la capacidad de reanudar la comunicación. Si vuelven a producirse alarmas, entonces podría tratarse de un problema en el equipo del departamento de supervisión de seguridad o en la configuración del software.
Revisen bien la dirección con la que la Oficina de Seguridad se comunica con ustedes
El período de inspección del sitio web no está configurado correctamente; la hora en la que se emiten las alertas coincide justo con los momentos en que no se realizan inspecciones. Con solo hacer los ajustes necesarios en el sitio web, el problema se resolverá
Que la autoridad de seguridad o el instituto de ciencias de la seguridad verifiquen cuál es exactamente el punto desde donde se ha hecho la alarma, y que también comprueben los valores de alarma que han establecido. Si el límite inferior de alarma que establecen es 0, es posible que algunos parámetros del DCS de nuestro lado estén por debajo de ese valor (cuando el nivel de líquido es cero, o cuando no hay presión, la señal 4~20mA puede ser de 3.99 mA o incluso menor). Por lo tanto, el valor que se muestra en el sistema de control de seguridad a través de la conexión 485 será menor que 0 (lo cual activa la alarma). Sería necesario que ajustaran el límite inferior de alarma a un valor negativo, o bien que no se active la alarma cuando el valor esté por debajo de ese límite.
Debería ser un problema del sitio web. La última vez me informaron de que los datos que recibían tenían imperfecciones, así que no sé cómo los solucionaron para que todo funcionara bien
Se sospecha que hay un problema con el software de la agencia de supervisión de seguridad. La razón es que la curva de tendencia histórica es plana.