¿Es necesario añadir una barrera de seguridad?

2020-12-26View Original

Thread Content

Tengo una pregunta: en algunas zonas del sitio se requiere protección contra explosiones, y allí se utilizan instrumentos de tipo a prueba de explosiones. ¿Significa eso que no es necesario utilizar barreras de seguridad en el lado del DCS?
Reply #22020-12-26
Instrumentos a prueba de explosiones en el sitio; no es necesario instalar barreras de seguridad en el lado de la sala de control. Porque los instrumentos a prueba de explosiones generalmente no son instrumentos intrínsecamente seguros. Los instrumentos a prueba de explosiones deben cumplir con los requisitos de aislamiento contra explosiones; esto incluye que el propio instrumento cumpla dichos requisitos, así como que su instalación y mantenimiento también se realicen de acuerdo con esas normas. El tendido de los cables de señal y las entradas de los cables de instrumentación cumplen con los requisitos de aislamiento explosivo (por ejemplo, conectores tipo Grünhut, tubos de sellado, masilla de sellado, etc.).
Reply #32020-12-26
Se necesita una barrera de seguridad, ya que en el lugar hay requisitos de protección contra explosiones; la barrera de seguridad sirve para limitar el flujo de corriente, controlar la presión y aislar la energía.
Reply #42020-12-26
En un entorno normal, se pueden elegir instrumentos con el grado de protección contra explosiones correspondiente. Si se debe incluir un distribuidor o aislador en el lado del sistema de control depende de si existe esa necesidad. Si no se solicita, no es necesario incluirlo. Si la zona donde se encuentra el equipo es de tipo 1, y se eligen instrumentos intrínsecamente seguros para ese lugar, entonces, por lo general, se forma un circuito intrínsecamente seguro con los instrumentos intrínsecamente seguros, los cables intrínsecamente seguros y la barrera de seguridad. En este caso, es necesario instalar barreras de seguridad.
Reply #52020-12-26
Los instrumentos a prueba de explosiones en el sitio no requieren barreras de seguridad
Reply #62020-12-26
¡Los de tipo intrínsecamente seguro deben instalarse obligatoriamente, los a prueba de explosiones no!
Reply #72020-12-26
I. Según las normas vigentes, los ambientes con gases explosivos se dividen en zonas 0, 1 y 2, además de la zona adicional 2. II. Cuando se trata de las zonas 1, 2 y zona adicional 2, por lo general se utilizan instrumentos de tipo a prueba de explosiones, o bien instrumentos de tipo intrínsecamente seguro. III. Instrumentos de tipo a prueba de explosiones: no es necesario que pasen por una barrera de seguridad, ni deberían hacerlo. Además, existen instrumentos a prueba de explosiones con doble certificación, es decir, tipo a prueba de explosiones + tipo intrínsecamente seguro. Cuando se utilizan en circuitos intrínsecamente seguros, es necesario que el instrumento, la línea eléctrica y la barrera de seguridad formen un circuito intrínsecamente seguro.
Reply #82020-12-26
La aislamiento explosivo es como un joven: su estructura exterior es robusta. Ben es como una niña pequeña; su diseño tiene limitaciones en cuanto a la capacidad de transmisión de señales. Cada uno de ellos utiliza tecnologías diferentes; no existe ninguna relación entre ellos. Lo esencial es: qué tecnología deseas utilizar; con una sola es suficiente.
Reply #92020-12-27
Los instrumentos de tipo a prueba de explosiones no necesitan una barrera de seguridad, pero se recomienda añadir una con el fin de aislar la zona de trabajo y evitar que, al desconectar los cables en ese lugar, se dañen las tarjetas del DCS. Aunque los instrumentos a prueba de explosiones requieren que se apague la electricidad para poder abrir su carcasa, nunca he visto que en esa fábrica se haga así al realizar el mantenimiento de dichos instrumentos. Así que… no hay que creer ciegamente en esas prácticas. Lo correcto es utilizar barreras de aislamiento. En el caso de instrumentos a prueba de explosiones con bajo consumo de energía, también se puede utilizar una barrera de seguridad. Pero como la mayoría de los instrumentos a prueba de explosiones tienen un alto consumo de energía, usar un cerrojo de seguridad generalmente no funciona bien. Por eso, se recomienda utilizar barreras de aislamiento……
Reply #102020-12-28
Solo los instrumentos intrínsecamente seguros requieren el uso de cables intrínsecamente seguros y barreras de seguridad intrínsecamente seguras; las protecciones contra explosiones pueden usarse o no: lol
Reply #112020-12-28
La barrera de seguridad tiene dos funciones: la primera es suministrar energía a los instrumentos intrínsecamente seguros y detectar las señales de corriente en el circuito; la segunda es proporcionar aislamiento de seguridad, para evitar que se dañen las tarjetas y equipos superiores en caso de cortocircuitos o señales de corriente elevadas. Así que, decidir si se incluye o no una barrera de seguridad depende de uno mismo. Ya hay dispositivos a prueba de explosiones en el lugar; por lo tanto, es imposible cumplir con los requisitos de seguridad intrínseca. Pero, desde el punto de vista de proteger los equipos superiores, sería mejor incluirla. No importa si se cumple o no con los requisitos de seguridad intrínseca; de todas formas, costaría mucho reemplazar una tarjeta dañada.
Reply #122020-12-28
Los instrumentos son de tipo a prueba de explosiones, por lo que no se necesita una barrera de seguridad para el DCS. Estrictamente hablando, el cableado debe ir dentro de tubos de acero, los cuales cumplen con los requisitos de aislamiento explosivo.
Reply #132020-12-28
El sistema DCS no debe confundirse con un PLC; los modelos a prueba de explosiones deben contar con barreras de aislamiento para evitar que las teclas se dañen
Reply #142020-12-28
¡Los de tipo intrínsecamente seguro deben instalarse obligatoriamente, los a prueba de explosiones no!
Reply #152020-12-28
¡Los de tipo intrínsecamente seguro deben instalarse obligatoriamente, los a prueba de explosiones no!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.