HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Fallo del posicionador Siemens

2020-12-28View Original

Thread Content

Anoche, en el turno de noche, había una válvula de control de presión cuya posición de la válvula siempre estaba en 100. Luego de llegar al lugar, el panel posicionador de Siemens indicó que la señal de entrada era 0 (la señal dada en la sala de instrumentos). La válvula de control estaba completamente cerrada en 0, pero la indicación de posición de la válvula estaba completamente abierta. De hecho, la posición de la válvula en el lugar también estaba completamente abierta. La presión de suministro de aire del posicionador era normal, pero la salida del posicionador era máxima. Después de cortar el suministro de aire, la válvula está completamente cerrada y no está atascada. Después del ajuste automático, el posicionador funciona normalmente (pero el tiempo de ajuste es un poco largo, especialmente en el primer paso). La válvula trasera se pone en funcionamiento normal. Me gustaría preguntarles, maestros, ¿dónde está la culpa del posicionador?
Reply #22020-12-28
Lo sentimos, la imagen del impacto de la iluminación en el sitio no es muy clara. Esto debería ser durante el proceso de ajuste.
Reply #32020-12-28
¿Mo Ming tiene una convulsión? :jajaja:jaja:jaja:jaja
Reply #42020-12-28
Investigar los registros de cambios operativos del operador para ese nivel de válvula,
Reply #52020-12-28
Es muy extraño, solo haz un autodiagnóstico y todo estará bien: jajaja
Reply #62020-12-28
Parece que los efectos positivos y negativos del posicionador de válvula son pasivos.
Reply #72020-12-28
En este caso, mida primero el valor MA en el sitio. Si es 4MA ​​y la válvula se muestra completamente abierta, entonces los efectos de avance y retroceso del posicionador se invierten. Por favor cámbielo. Pero dijiste que estaría bien si lo ajustabas, ¡pero te encontraste con un fantasma!
Reply #82020-12-29
Como último recurso, durante el autotest debería comprobar primero los parámetros en el posicionador.
Reply #92020-12-29
Este tipo de problema sólo puede juzgarse in situ. Cuando ocurre un problema, ¿cuál es la señal actual en el sitio? ¿La presión del aire es de 5 kg y la resistencia de retroalimentación de posición de la válvula es normal?
Reply #102020-12-29
En este caso, primero debe confirmar las posiciones de las válvulas correspondientes a 4 mA y 20 mA en el sitio y luego confirmar las posiciones de las válvulas en la sala de control central para ver si son consistentes. Lo más probable es que la situación informada por el cartel sea inconsistente. Puede ser que el operador en la sala de control central haya cambiado algo antes y luego el operador lo haya vuelto a cambiar cuando usted realizó el autoajuste.
Reply #112020-12-29
Gracias por tu consejo. La próxima vez, primero mida la corriente de entrada, luego verifique la configuración del posicionador y finalmente comuníquese con el control central para implementarlo.
Reply #122020-12-30
Una característica de la depuración del posicionador Siemens: Antes de depurar, deje que la válvula no esté en los puntos alto y bajo, de modo que el primer paso de la depuración sea muy lento. Tener la válvula en cualquier posición que no sea los puntos alto y bajo hace que el primer paso de depuración sea muy rápido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.